Das LCN-IS ermöglicht es innerhalb eines Segmentes einen [[FI-Schalter]] zu überbrücken. Wenn man die [[Datenader]] nicht über einen freien Pol des [[FI-Schalter|FI-Schalters]] legen kann, wird der Einsatz von IS-Modulen notwendig. Es werden mindestens '''2 Module''' benötigt (LCN-Bus --> 2 Draht --> LCN-Bus), selbst wenn man nur einen [[FI-Schalter]] überbrücken muss! | Das LCN-IS ermöglicht es innerhalb eines Segmentes einen [[FI-Schalter]] zu überbrücken. Wenn man die [[Datenader]] nicht über einen freien Pol des [[FI-Schalter|FI-Schalters]] legen kann, wird der Einsatz von IS-Modulen notwendig. Es werden mindestens '''2 Module''' benötigt (LCN-Bus --> 2 Draht --> LCN-Bus), selbst wenn man nur einen [[FI-Schalter]] überbrücken muss! | ||
| − | An jedem IS kann die 230V-Datenleitung 1000m lang sein, durch die Verbindung von IS-Abschnitten ist so in einem Segment ein LCN Bus möglich, der die maximalen 1km Datenleitungslänge überschreitet. | + | An jedem IS kann die 230V-Datenleitung 1000m lang sein, durch die Verbindung von IS-Abschnitten ist so in einem [[Segment]] ein LCN Bus möglich, der die maximalen 1km Datenleitungslänge überschreitet. |
Das IS wandelt die Impulse der Datenleitung auf eine 2-Draht Leitung Leitung um, die bis zu 20 Meter lang sein darf. Die Leitungen sind galvanisch über Optokoppler getrennt. | Das IS wandelt die Impulse der Datenleitung auf eine 2-Draht Leitung Leitung um, die bis zu 20 Meter lang sein darf. Die Leitungen sind galvanisch über Optokoppler getrennt. | ||
| − | Maximal 10 IS-Module werden parallel an den 2-Drahtbus angeschlossen, sie können auch sternförmig verkabelt werden. Innerhalb eines LCN-Segmentes darf es nur '''einen 2-Drahtbus''' geben! | + | Maximal 10 IS-Module werden parallel an den 2-Drahtbus angeschlossen, sie können auch sternförmig verkabelt werden. Innerhalb eines [[Segment|LCN-Segmentes]] darf es nur '''einen 2-Drahtbus''' geben! |
Das Modul ist '''Plug and Play''', es wird keine Parametrierung benötigt. | Das Modul ist '''Plug and Play''', es wird keine Parametrierung benötigt. | ||
| Zeile 28: | Zeile 28: | ||
ROT (Tx) = Sendeanzeige (blinkt wenn Telegramme auf den LCN-Bus gesendet werden). Wenn die Rote LED zwischendurch nicht aufleuchtet, dann ist die Verbindung über den 2-Drahtbus [[Fehlersuche|fehlerhaft]]. | ROT (Tx) = Sendeanzeige (blinkt wenn Telegramme auf den LCN-Bus gesendet werden). Wenn die Rote LED zwischendurch nicht aufleuchtet, dann ist die Verbindung über den 2-Drahtbus [[Fehlersuche|fehlerhaft]]. | ||
| − | [[Kategorie: | + | ---- |
| + | |||
| + | {{Vorlage:Navigationsleiste Koppler}} | ||
| + | [[Kategorie:Produkte|I]] | ||
| + | [[Kategorie:Koppler|I]] | ||
Aktuelle Version vom 3. Februar 2009, 10:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Bezeichnung
LCN Trennverstärker
Beschreibung
Das LCN-IS ermöglicht es innerhalb eines Segmentes einen FI-Schalter zu überbrücken. Wenn man die Datenader nicht über einen freien Pol des FI-Schalters legen kann, wird der Einsatz von IS-Modulen notwendig. Es werden mindestens 2 Module benötigt (LCN-Bus --> 2 Draht --> LCN-Bus), selbst wenn man nur einen FI-Schalter überbrücken muss!
An jedem IS kann die 230V-Datenleitung 1000m lang sein, durch die Verbindung von IS-Abschnitten ist so in einem Segment ein LCN Bus möglich, der die maximalen 1km Datenleitungslänge überschreitet.
Das IS wandelt die Impulse der Datenleitung auf eine 2-Draht Leitung Leitung um, die bis zu 20 Meter lang sein darf. Die Leitungen sind galvanisch über Optokoppler getrennt.
Maximal 10 IS-Module werden parallel an den 2-Drahtbus angeschlossen, sie können auch sternförmig verkabelt werden. Innerhalb eines LCN-Segmentes darf es nur einen 2-Drahtbus geben!
Das Modul ist Plug and Play, es wird keine Parametrierung benötigt.
Bei größeren Entfernungen kommen die Lichtleiter-Koppler LLG und LLK zur Anwendung. Der 2-Draht-Bus ist gleich.
Historie
Bekannte Probleme
Tipps und Tricks
Das IS- hat 3 Kontrolleuchte, über die Fehler im System erkannt werden können. GRÜN = Betriebsanzeige (leuchtet permanent). Wenn diese Leitung nicht Leuchtet, fehlt der Netzanschluss.
GELB (Rx) = Empfangsanzeige (blinkt wenn Telegramme vom LCN-Bus empfangen werden). Leuchtet diese LED nicht, besteht keine Verbindung zu den LCN Busmodulen.
ROT (Tx) = Sendeanzeige (blinkt wenn Telegramme auf den LCN-Bus gesendet werden). Wenn die Rote LED zwischendurch nicht aufleuchtet, dann ist die Verbindung über den 2-Drahtbus fehlerhaft.