=Bezeichnung=
 +
[[Bild:Test.JPG|thumb|100px|Bild des Moduls]]
 +
DSI-Ausgang (zweifach) für UP-Dose
 +
 
 +
=Beschreibung=
 +
Das LCN-DSI Interface entnimmt dem Tasterturkabel eines LCN-UPP / UPS / UP24 das [[DSI-Protokoll|DSI]] oder [[DALI-Protokoll|DALI]] Signal und stellt es an zwei Klemmen zur Verfügung.
 +
Auch mit dem LCN-SH ist ein Betrieb möglich.
 +
 
 +
=Historie=
 +
Das Nachfolgemodell ist das [[DDR|LCN-DDR]]. Das LCN-DSI wurde bis Mitte 2007 vertrieben.
 +
 
 +
=Bekannte Probleme=
 +
Bei Verwendung von [[DALI-Protokoll|DALI]] werden immer die Gruppensignale für die Gruppen 1-3 übermittelt. Werden [[EVG]]s einer dieser Gruppen zugeordnet, kann man die Leuchte nicht weiteren Gruppen zuordnen. Auch andere Signale werden immer wieder vom Gruppensignal überschrieben.
 +
 
 +
=Tipps und Tricks=
 +
Was steht nicht im [[Waschzettel]], sollte man aber wissen
 +
 
 +
[[Kategorie:Abgekündigte Produkte]]

Aktuelle Version vom 6. November 2013, 19:59 Uhr

Bezeichnung

Bild des Moduls

DSI-Ausgang (zweifach) für UP-Dose

Beschreibung

Das LCN-DSI Interface entnimmt dem Tasterturkabel eines LCN-UPP / UPS / UP24 das DSI oder DALI Signal und stellt es an zwei Klemmen zur Verfügung. Auch mit dem LCN-SH ist ein Betrieb möglich.

Historie

Das Nachfolgemodell ist das LCN-DDR. Das LCN-DSI wurde bis Mitte 2007 vertrieben.

Bekannte Probleme

Bei Verwendung von DALI werden immer die Gruppensignale für die Gruppen 1-3 übermittelt. Werden EVGs einer dieser Gruppen zugeordnet, kann man die Leuchte nicht weiteren Gruppen zuordnen. Auch andere Signale werden immer wieder vom Gruppensignal überschrieben.

Tipps und Tricks

Was steht nicht im Waschzettel, sollte man aber wissen