LLK: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BusWiki
Uwe (Diskussion | Beiträge) K |
|||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=Bezeichnung= | =Bezeichnung= | ||
| − | + | [[Bild:Test.JPG|thumb|100px|Bild des Moduls]] | |
| + | LLK steht für '''L'''icht'''l'''eiterkoppler für '''K'''unststoffkabel. | ||
| + | Der Koppler wird auf einer Hutschiene montiert. | ||
=Beschreibung= | =Beschreibung= | ||
| Zeile 9: | Zeile 11: | ||
=Hinweis= | =Hinweis= | ||
| − | Der 2-Draht-Bus des LLK ist mit den Anschlüssen des [[LLG | + | Der 2-Draht-Bus des LLK ist mit den Anschlüssen des [[LLG]] identisch. Bis zu 10 Geräte können parallel betreiben werden. Der Anschluss an der [[Datenader]] erfolgt über ein [[IS]]! |
| + | Um zwei Busabschnitte über Lichtwellenleiter zu verbinden benötigt man 2 x [[IS]] und 2 x [[LLG]] / LLK | ||
=Historie= | =Historie= | ||
| Zeile 21: | Zeile 24: | ||
=Tipps und Tricks= | =Tipps und Tricks= | ||
| − | {{Vorlage:Navigationsleiste | + | |
| − | [[Kategorie: | + | ---- |
| + | |||
| + | {{Vorlage:Navigationsleiste Koppler}} | ||
| + | [[Kategorie:Produkte|L]] | ||
| + | [[Kategorie:Koppler|L]] | ||
Aktuelle Version vom 2. November 2013, 20:06 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Bezeichnung
LLK steht für Lichtleiterkoppler für Kunststoffkabel. Der Koppler wird auf einer Hutschiene montiert.
Beschreibung
Das LLK ist zur Kopplung von entfernten Anlageteilen notwendig. Mit einer Baugrösse von 5 TE's ist es im Verteilerschrank untergebracht. Es dient zur galvanischen Trennung. Ebenso zur Überbrückung von kurzen (50m - 100m) Entfernungen.
Die Reichweite pro Strang beträgt 50m und kann mit qualitativ hochwertigen Kunststoff-Lichtleitern 70m erreichen. Bei optimaler Verlegung sogar bis zu 100m.
Hinweis
Der 2-Draht-Bus des LLK ist mit den Anschlüssen des LLG identisch. Bis zu 10 Geräte können parallel betreiben werden. Der Anschluss an der Datenader erfolgt über ein IS!
Um zwei Busabschnitte über Lichtwellenleiter zu verbinden benötigt man 2 x IS und 2 x LLG / LLK
Historie
Das Modul ist einer reiner Übertrager. Es hat keine Intelligenz (= keine Serienummer) und muss nicht parametriert werden.
Bekannte Probleme
Es muß auf ordentliche Arbeitsweise geachtet werden, da bei unsachgemäßer Verlegung die Funktionsweise der Gesamtanlage beeinträchtigt werden kann. Bei Kunststofflichtleitern ist der maximale Biegeradius zu beachten. Kunststofflichtleiter immer paarweise oder als 2-Faden-Kabel verlegen.