Aktionen

Platzbedarf: Unterschied zwischen den Versionen

Aus BusWiki

K
K
Zeile 3: Zeile 3:
 
Eine Gebäudesteuerung benötigt einiges an Platz in der Haupt- und Unterverteilung und in den Unterputzdosen! Hier einige Beispiele, mit welchenm Platzbedarf man rechnen sollte:
 
Eine Gebäudesteuerung benötigt einiges an Platz in der Haupt- und Unterverteilung und in den Unterputzdosen! Hier einige Beispiele, mit welchenm Platzbedarf man rechnen sollte:
 
==Sicherungen==
 
==Sicherungen==
Für jeden Sicherung benötigt einen zusätzlichen Hilfskontakt. Platzbedarf 0,5 TE (Teilungseinheit), d.h 50% zusätzlich. Leider lassen sich auch nicht mehr die 3 phasigen Einspeisungschinen verwenden.
+
Für jeden Sicherung benötigt einen zusätzlichen Hilfskontakt. Platzbedarf 0,5 [[TE]] (Teilungseinheit), d.h 50% zusätzlich. Leider lassen sich auch nicht mehr die 3 phasigen Einspeisungschinen verwenden.
  
 
== Beispiel Rollladensteuerung in der HV / UV==
 
== Beispiel Rollladensteuerung in der HV / UV==
 
===minimal===
 
===minimal===
für 4 Rollläden benötigt man 1 x  [[SH]] ([[HU]])+ 1 x [[R8H]] = '''11.5 TE '''
+
für 4 Rollläden benötigt man 1 x  [[SH]] ([[HU]])+ 1 x [[R8H]] = '''11.5 [[TE]] '''
 
===gut===
 
===gut===
will man es komfortabler und die Röllläden genau positionieren, dann sollte man noch [[BS4]] (4 TE) einplanen. Damit lassen sich 2 Rollläden präzise ansteuern. = '''15,5 TE'''
+
will man es komfortabler und die Röllläden genau positionieren, dann sollte man noch [[BS4]] (4 TE) einplanen. Damit lassen sich 2 Rollläden präzise ansteuern. = '''15,5 [[TE]]'''
  
 
===optimal===
 
===optimal===
 
Da ein [[SH]] aber nur Rechenkapazität für zwei Rollläden hat, benötigt man bei einer optimalen Anstuerung noch einmal die gleiche Hardware:
 
Da ein [[SH]] aber nur Rechenkapazität für zwei Rollläden hat, benötigt man bei einer optimalen Anstuerung noch einmal die gleiche Hardware:
2 x [[SH]] ([[HU]])+ 2 x [[R8H]] ([[R4M2H]])) 2 x [[BS4]] = '''31 TE!'''
+
2 x [[SH]] ([[HU]])+ 2 x [[R8H]] ([[R4M2H]])) 2 x [[BS4]] = '''31 [[TE]]!'''
  
 
natürlich kann man die nicht benötigten Relais noch anderweitig benutzen.
 
natürlich kann man die nicht benötigten Relais noch anderweitig benutzen.

Version vom 11. Februar 2007, 21:11 Uhr

Platzbedarf in der Haupt- Unterverteilung:

Eine Gebäudesteuerung benötigt einiges an Platz in der Haupt- und Unterverteilung und in den Unterputzdosen! Hier einige Beispiele, mit welchenm Platzbedarf man rechnen sollte:

Sicherungen

Für jeden Sicherung benötigt einen zusätzlichen Hilfskontakt. Platzbedarf 0,5 TE (Teilungseinheit), d.h 50% zusätzlich. Leider lassen sich auch nicht mehr die 3 phasigen Einspeisungschinen verwenden.

Beispiel Rollladensteuerung in der HV / UV

minimal

für 4 Rollläden benötigt man 1 x SH (HU)+ 1 x R8H = 11.5 TE

gut

will man es komfortabler und die Röllläden genau positionieren, dann sollte man noch BS4 (4 TE) einplanen. Damit lassen sich 2 Rollläden präzise ansteuern. = 15,5 TE

optimal

Da ein SH aber nur Rechenkapazität für zwei Rollläden hat, benötigt man bei einer optimalen Anstuerung noch einmal die gleiche Hardware: 2 x SH (HU)+ 2 x R8H (R4M2H)) 2 x BS4 = 31 TE!

natürlich kann man die nicht benötigten Relais noch anderweitig benutzen.

UPP

Häufig benötigt man am UPP mehr als nur das eigentliche Bus-Modul. Wenn eben möglich sollte man eine zweite Dose oder noch besser eine Elektronikdose einplanen.

Allgemein

Auch in einer tiefen UP-Dose geht es sehr eng zu. Ein UPP hat 6 Kontakte, für jeden Kontakt benötigt man eine Klemme. Hier bedarf es einiger Geduld, alles in die Dose hineinzuzwingen.

Dimmen

Man benötigt zwingend noch die Entstördrossel FI1!

Rollladen

Motoren mit mechanischen Endkontakten können nicht direkt an die Ausgänge des UPP angeschlossen werden. Um die Module nicht zu beschädigen muss man noch ein R2U dazwischenschalten.