Aktionen

TS: Unterschied zwischen den Versionen

Aus BusWiki

K (→‎Bekannte Probleme: ... verfeinert)
(→‎Beschreibung: Temperaturtabelle)
Zeile 7: Zeile 7:
  
 
Das Element hat eine sehr kleine Masse und reagiert sehr schnell auf Temperaturänderungen. Ein Einbauort ohne Einfluß durch Zugluft oder Abwärme von anderen Geräten ist unbedingt notwendig.
 
Das Element hat eine sehr kleine Masse und reagiert sehr schnell auf Temperaturänderungen. Ein Einbauort ohne Einfluß durch Zugluft oder Abwärme von anderen Geräten ist unbedingt notwendig.
 +
 +
Umrechnung der LCN-Werte in Temperaturen: 0° Celsius entsprechen dem LCN Wert 1000. Pro Grad wird 10 dazugezählt bzw. abgezogen.
 +
{|Border=1
 +
| Temperatur
 +
| LCN - Wert
 +
|-
 +
| 23,5°C
 +
| 1235
 +
|-
 +
| 21,0°C
 +
| 1210
 +
|-
 +
| 0,0°C
 +
| 1000
 +
|-
 +
| -2,0°C
 +
| 980
 +
|}
  
 
=Historie=
 
=Historie=

Version vom 31. Oktober 2007, 14:23 Uhr

Bezeichnung

TS

TemperaturSensor für LCN (für den Innenbereich). Für den Außenbereich gibt es das Modul TSA mit einem 2 Meter langen Anschlusskabel.

Beschreibung

Kleiner Sensoreinsatz mit 40 cm langem Anschlusskabel für den I-Port. Der Sensor wird automatisch erkannt und legt den Temperaturwert in der ersten Reglervariable ab. Die Auflösung beträgt 0,1°C.

Das Element hat eine sehr kleine Masse und reagiert sehr schnell auf Temperaturänderungen. Ein Einbauort ohne Einfluß durch Zugluft oder Abwärme von anderen Geräten ist unbedingt notwendig.

Umrechnung der LCN-Werte in Temperaturen: 0° Celsius entsprechen dem LCN Wert 1000. Pro Grad wird 10 dazugezählt bzw. abgezogen.

Temperatur LCN - Wert
23,5°C 1235
21,0°C 1210
0,0°C 1000
-2,0°C 980

Historie

  • Die TS sind je nach Generation mit einem farbigen Punkt gekennzeichnet. Bekannte Farbkodierungen sind:
    • Weiß
    • Silber
    • Grün (ist der immer noch aktuell?)
  • Bei Modulen vor Seriennummer 0A05.. erscheint der Messwert in der TVariablen.
  • Bei Seriennummern vor 090119 (bis Jan/99) zur Parametrierung bitte den I-Port des -Moduls mit “IR-Fernbedienungsempfang” definieren

Bekannte Probleme

  • Den genauen Temperaturwert kann man nicht direkt mit LCN Modulen auswerten. Vielmehr benutzt man die Schwellwerte um auf bestimmte Temperaturen zu reagieren oder wertet das Ergebnis über die Reglervariablen aus.
  • Im Zusammenspiel mit einem BMI (auch hier die Farbpunktkennzeichnung) wurden Probleme berichtet, die mit älteren TS an bestimmten Modulserien (um 0F..) auftreten können. TS und BMI, die mit einem farbigen Punkt in weiß oder silber gekennzeichnet sind, könnten Probleme machen; ab dem grünen Punkt macht diese Kombination mit aktuellen Modulen keine Probleme mehr.

Tipps und Tricks

Die Anschlussleitung kann über zwei -IV-Elemente bis zu 100m verlängert werden.