Das LCN-DDR Modul funktioniert nicht in Verbindung mit EIB-Merten Trancent Tastern, dem LCN-LSH oder dem LCN-AD1
 
Das LCN-DDR Modul funktioniert nicht in Verbindung mit EIB-Merten Trancent Tastern, dem LCN-LSH oder dem LCN-AD1
 +
 +
Bei Verwendung von [[DALI-Protokoll|DALI]] werden die EVGs als Gruppe 1-3 angesprochen und bekommen permanent das Gruppensignal übermittelt. Dadurch kann eine Leuchte nicht mehreren Gruppen zugeordnet werden oder andere Signale richtig auswerten.
  
 
=Tipps und Tricks=
 
=Tipps und Tricks=

Version vom 3. Oktober 2007, 15:22 Uhr

Bezeichnung

Bild des Moduls

Interface zur Ansteuerung digitaler Vorschaltgeräte mit DALI oder DSI-Protokoll

Beschreibung

Das LCN-DDR Interface entnimmt dem Tasterturkabel eines LCN-UPP / UPS / UP24 das DSI oder DALI-Signal und stellt es an vier Klemmen zur Verfügung. Der T-Port wird durchgeschleift und es können die passenden Tasterturumsetzer (T8, TEU)angeschlossen werden. Es können 3 DALI Kanäle über die LCN-Ausgänge oder 2 DSI Kanäle angesteuert werden. Außerdem können direkte DALI-Kommandos an alle 64 DALI-Adressen und alle 16 möglichen DALI-Gruppen gesendet werden. LCN-unterstütz praktisch den gesamten DALI Befehlssatz, eine Rückmeldung aus DALI ist nicht möglich! DALI-Anlagen können somit ohne eine DALI-Programmiereinrichtung von LCN aus eingestellt werden.

An ein DDR-Modul können bis zu 10 DSI-EVGs pro Ausgang angeschossen werden oder maximal 16 DALI.-EVGs am DALI-Ausgang. Auch mit dem LCN-SH ist ein Betrieb möglich.


Historie

Nachfolgemodul des LCN-DSI

Bekannte Probleme

Das LCN-DDR Modul funktioniert nicht in Verbindung mit EIB-Merten Trancent Tastern, dem LCN-LSH oder dem LCN-AD1

Bei Verwendung von DALI werden die EVGs als Gruppe 1-3 angesprochen und bekommen permanent das Gruppensignal übermittelt. Dadurch kann eine Leuchte nicht mehreren Gruppen zugeordnet werden oder andere Signale richtig auswerten.

Tipps und Tricks

Zwei LCN-DDR können parallel geschaltet werden, um die zulässige Anzahl der EVGs zu verdoppeln.