DDR: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BusWiki
(→Bekannte Probleme: Gruppenzuordnung) |
(→Bekannte Probleme: Gruppenzuordnung) |
||
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
Das LCN-DDR Modul funktioniert nicht in Verbindung mit EIB-Merten Trancent Tastern, dem LCN-LSH oder dem LCN-AD1 | Das LCN-DDR Modul funktioniert nicht in Verbindung mit EIB-Merten Trancent Tastern, dem LCN-LSH oder dem LCN-AD1 | ||
| − | Bei Verwendung von [[DALI-Protokoll|DALI]] werden die | + | Bei Verwendung von [[DALI-Protokoll|DALI]] werden immer die Gruppensignale für die Gruppen 1-3 übermittelt. Werden [[EVG]]s einer dieser Gruppen zugeordnet, kann man die Leuchte nicht weiteren Gruppen zuordnen. Auch andere Signale werden immer wieder vom Gruppensignal überschrieben. |
=Tipps und Tricks= | =Tipps und Tricks= | ||
Version vom 3. Oktober 2007, 16:49 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Bezeichnung
Interface zur Ansteuerung digitaler Vorschaltgeräte mit DALI oder DSI-Protokoll
Beschreibung
Das LCN-DDR Interface entnimmt dem Tasterturkabel eines LCN-UPP / UPS / UP24 das DSI oder DALI-Signal und stellt es an vier Klemmen zur Verfügung. Der T-Port wird durchgeschleift und es können die passenden Tasterturumsetzer (T8, TEU)angeschlossen werden. Es können 3 DALI Kanäle über die LCN-Ausgänge oder 2 DSI Kanäle angesteuert werden. Außerdem können direkte DALI-Kommandos an alle 64 DALI-Adressen und alle 16 möglichen DALI-Gruppen gesendet werden. LCN-unterstütz praktisch den gesamten DALI Befehlssatz, eine Rückmeldung aus DALI ist nicht möglich! DALI-Anlagen können somit ohne eine DALI-Programmiereinrichtung von LCN aus eingestellt werden.
An ein DDR-Modul können bis zu 10 DSI-EVGs pro Ausgang angeschossen werden oder maximal 16 DALI.-EVGs am DALI-Ausgang. Auch mit dem LCN-SH ist ein Betrieb möglich.
Historie
Nachfolgemodul des LCN-DSI
Bekannte Probleme
Das LCN-DDR Modul funktioniert nicht in Verbindung mit EIB-Merten Trancent Tastern, dem LCN-LSH oder dem LCN-AD1
Bei Verwendung von DALI werden immer die Gruppensignale für die Gruppen 1-3 übermittelt. Werden EVGs einer dieser Gruppen zugeordnet, kann man die Leuchte nicht weiteren Gruppen zuordnen. Auch andere Signale werden immer wieder vom Gruppensignal überschrieben.
Tipps und Tricks
Zwei LCN-DDR können parallel geschaltet werden, um die zulässige Anzahl der EVGs zu verdoppeln.
