IS: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BusWiki
Uwe (Diskussion | Beiträge) K (max. 10 Module im Segment) |
K (→Tipps und Tricks: Link Fehlersuche) |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
=Tipps und Tricks= | =Tipps und Tricks= | ||
| − | Das IS- hat 3 Kontrolleuchte, über die Fehler im System erkannt werden können. | + | Das IS- hat 3 Kontrolleuchte, über die [[Fehlersuche|Fehler]] im System erkannt werden können. |
GRÜN = Betriebsanzeige (leuchtet permanent). Wenn diese Leitung nicht Leuchtet, fehlt der Netzanschluss. | GRÜN = Betriebsanzeige (leuchtet permanent). Wenn diese Leitung nicht Leuchtet, fehlt der Netzanschluss. | ||
GELB (Rx) = Empfangsanzeige (blinkt wenn Telegramme vom LCN-Bus empfangen werden). Leuchtet diese LED nicht, besteht keine Verbindung zu den LCN Busmodulen. | GELB (Rx) = Empfangsanzeige (blinkt wenn Telegramme vom LCN-Bus empfangen werden). Leuchtet diese LED nicht, besteht keine Verbindung zu den LCN Busmodulen. | ||
| − | ROT (Tx) = Sendeanzeige (blinkt wenn Telegramme auf den LCN-Bus gesendet werden). Wenn die Rote LED zwischendurch nicht aufleuchtet, dann ist die Verbindung über den 2-Drahtbus fehlerhaft. | + | ROT (Tx) = Sendeanzeige (blinkt wenn Telegramme auf den LCN-Bus gesendet werden). Wenn die Rote LED zwischendurch nicht aufleuchtet, dann ist die Verbindung über den 2-Drahtbus [[Fehlersuche|fehlerhaft]]. |
[[Kategorie:Module]] | [[Kategorie:Module]] | ||
Version vom 5. März 2008, 10:20 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Bezeichnung
LCN Trennverstärker
Beschreibung
Das LCN-IS ermöglicht es innerhalb eines Segmentes einen FI-Schalter zu überbrücken. Wenn man die Datenader nicht über einen freien Pol des FI-Schalters legen kann, wird der Einsatz von IS-Modulen notwendig. Es werden mindestens 2 Module benötigt (LCN-Bus --> 2 Draht --> LCN-Bus), selbst wenn man nur einen FI-Schalter überbrücken muss!
An jedem IS kann die 230V-Datenleitung 1000m lang sein, durch die Verbindung von IS-Abschnitten ist so in einem Segment ein LCN Bus möglich, der die maximalen 1km Datenleitungslänge überschreitet.
Das IS wandelt die Impulse der Datenleitung auf eine 2-Draht Leitung Leitung um, die bis zu 20 Meter lang sein darf. Die Leitungen sind galvanisch über Optokoppler getrennt.
Maximal 10 IS-Module werden parallel an den 2-Drahtbus angeschlossen, sie können auch sternförmig verkabelt werden. Innerhalb eines LCN-Segmentes darf es nur einen 2-Drahtbus geben!
Das Modul ist Plug and Play, es wird keine Parametrierung benötigt.
Bei größeren Entfernungen kommen die Lichtleiter-Koppler LLG und LLK zur Anwendung. Der 2-Draht-Bus ist gleich.
Historie
Bekannte Probleme
Tipps und Tricks
Das IS- hat 3 Kontrolleuchte, über die Fehler im System erkannt werden können. GRÜN = Betriebsanzeige (leuchtet permanent). Wenn diese Leitung nicht Leuchtet, fehlt der Netzanschluss.
GELB (Rx) = Empfangsanzeige (blinkt wenn Telegramme vom LCN-Bus empfangen werden). Leuchtet diese LED nicht, besteht keine Verbindung zu den LCN Busmodulen.
ROT (Tx) = Sendeanzeige (blinkt wenn Telegramme auf den LCN-Bus gesendet werden). Wenn die Rote LED zwischendurch nicht aufleuchtet, dann ist die Verbindung über den 2-Drahtbus fehlerhaft.