TS
Aus BusWiki
Version vom 17. Juni 2007, 19:03 Uhr von MartinH (Diskussion | Beiträge) (→Bekannte Probleme: mit BMI (laut Uwe))
Inhaltsverzeichnis
Bezeichnung
TemperaturSensor für LCN (für den Innenbereich). Für den Außenbereich gibt es das Modul TSA mit einem 2 Meter langen Anschlusskabel.
Beschreibung
Kleiner Sensoreinsatz mit 40 cm langem Anschlusskabel für den I-Port. Der Sensor wird automatisch erkannt und legt den Temperaturwert in der ersten Reglervariable ab. Die Auflösung beträgt 0,1°C.
Das Element hat eine sehr kleine Masse und reagiert sehr schnell auf Temperaturänderungen. Ein Einbauort ohne Einfluß durch Zugluft oder Abwärme von anderen Geräten ist unbedingt notwendig.
Historie
- Bei Modulen vor Seriennummer 0A05.. erscheint der Messwert in der TVariablen.
- Bei Seriennummern vor 090119 (bis Jan/99) zur Parametrierung bitte den I-Port des -Moduls mit “IR-Fernbedienungsempfang” definieren
Bekannte Probleme
- Den genauen Temperaturwert kann man nicht direkt mit LCN Modulen auswerten. Vielmehr benutzt man die Schwellwerte um auf bestimmte Temperaturen zu reagieren oder wertet das Ergebnis über die Reglervariablen aus.
- Im Zusammenspiel mit einem BMI wurden Probleme berichtet, die mit älteren TS auftreten können. TS, die mit einem farbigen Punkt in weiß oder silber gekennzeichnet sind, könnten Probleme machen; ab dem grünen Punkt macht diese Kombination keine Probleme mehr.
Tipps und Tricks
Die Anschlussleitung kann über zwei -IV-Elemente bis zu 100m verlängert werden.