B3IN
Aus BusWiki
Inhaltsverzeichnis
Bezeichnung
Binärsensor für LCN 3-fach mit integrierten Netzteil
Beschreibung
Das B3IN entspricht in weiten Teilen dem LCN-B3I, hat aber ein integriertes Netzteil um Sensoren mit Strom zu versorgen.
Der Anschluss erfolgt am I-Port eines UPP / HU / SH. Das Modul löst Lang oder Los-Kommandos aus. Über einen Jumper lässt sich einstellen, ob bei einem High oder Low Signal Lang ausgelöst wird. Die Funktion Kurz wird nicht ausgelöst.
Die Spannungsversorgung beträgt 5V und 12V, der Sensorstrom darf 25mA betragen.
Bei Verwendung von abgeschirmten Kabeln sind Leitungslängen bis zu 100m zu den Sensoren möglich. Der LCN-B3I kann per LCN-IV parallel zum LCN-RR und LCN-TS betrieben werden.
Historie
Bekannte Probleme
Einsatz von BS4 und B3I
Bei der Kombination BS4 und B3I an einem HU (Positionierung war aktiviert) stürzt beim ersten Impuls am B3I die komplette Positionierung ab. Nach Rücksprache mit der Hotline: BS4 und B3I sind trotz sich nicht überlappender Tastaturbelegungen nicht an einem Modul verwendbar.
Tipps und Tricks
Mit Hilfe des BVC1 ist eine Umsetzung auf 230V~ problemlos und platzsparend möglich.