Hilfskontakt
 
Hilfskontakt
  
Bei einer LCN Installation wird die [[[[Datenader]]]] mit im Netzkabel geführt. Obwohl diese Ader nur eine Kleinspannung verwendet, muss gemäß [[wp:Verband_der_Elektrotechnik%2C_Elektronik_und_Informationstechnik|VDE]] Vorschriften beim Freischalten der Anlage (Sicherung ausschalten) die [[Datenader]] mit freigeschaltet werden. Ansonsten könnte es durch einen Fehler an einer ganz anderen Stelle im System zu einer Spannungsverschleppung kommen.
+
Bei einer LCN Installation wird die [[Datenader]] mit im Netzkabel geführt. Obwohl diese Ader nur eine Kleinspannung verwendet, muss gemäß [[wp:Verband_der_Elektrotechnik%2C_Elektronik_und_Informationstechnik|VDE]] Vorschriften beim Freischalten der Anlage (Sicherung ausschalten) die [[Datenader]] mit freigeschaltet werden. Ansonsten könnte es durch einen Fehler an einer ganz anderen Stelle im System zu einer Spannungsverschleppung kommen.
  
 
Deshalb muss die [[Datenader]] über einen Hilfskontakt, der mit der Sicherung verbunden ist, mit abgeschaltet werden.
 
Deshalb muss die [[Datenader]] über einen Hilfskontakt, der mit der Sicherung verbunden ist, mit abgeschaltet werden.
  
Das geichzeitige Abschalten von Netz- und [[Datenader]] erleichtert die Fehlersuche. Falls an einem Modul der N-Kontakt fehlt zieht das Modul die [[Datenader]] auf Null-Potential und blockiert damit den kompletten LCN-Bus!
+
Das geichzeitige Abschalten von Netz- und [[Datenader]] erleichtert die [[Fehlersuche]]. Falls an einem Modul der N-Kontakt fehlt zieht das Modul die [[Datenader]] auf Null-Potential und blockiert damit den kompletten LCN-Bus!
  
 
Alle Sicherungshersteller bieten entsprechende Hilfskontakte an, die leider ein vielfaches der normalen Sicherung kosten. Sicherung und Hilfskontakt müssen immer aufeinander abgestimmt sein
 
Alle Sicherungshersteller bieten entsprechende Hilfskontakte an, die leider ein vielfaches der normalen Sicherung kosten. Sicherung und Hilfskontakt müssen immer aufeinander abgestimmt sein
Zeile 22: Zeile 22:
 
* aufsteckbar (z.Z. nur von ABB-Stotz bekannt, Serie 200)
 
* aufsteckbar (z.Z. nur von ABB-Stotz bekannt, Serie 200)
 
[[Bild:LSA_27508.jpg|thumb|100px|Der Hilfskontakt]]
 
[[Bild:LSA_27508.jpg|thumb|100px|Der Hilfskontakt]]
 +
* integriert (nur von Hager bekannt, z.B. MKS 16; anscheinend aber nur in Österreich erhältlich)
  
 
=Tipps und Tricks=
 
=Tipps und Tricks=

Aktuelle Version vom 28. Mai 2008, 08:04 Uhr

Bezeichnung

ABB Sicherung mit Hilfskontakt

Hilfskontakt

Bei einer LCN Installation wird die Datenader mit im Netzkabel geführt. Obwohl diese Ader nur eine Kleinspannung verwendet, muss gemäß VDE Vorschriften beim Freischalten der Anlage (Sicherung ausschalten) die Datenader mit freigeschaltet werden. Ansonsten könnte es durch einen Fehler an einer ganz anderen Stelle im System zu einer Spannungsverschleppung kommen.

Deshalb muss die Datenader über einen Hilfskontakt, der mit der Sicherung verbunden ist, mit abgeschaltet werden.

Das geichzeitige Abschalten von Netz- und Datenader erleichtert die Fehlersuche. Falls an einem Modul der N-Kontakt fehlt zieht das Modul die Datenader auf Null-Potential und blockiert damit den kompletten LCN-Bus!

Alle Sicherungshersteller bieten entsprechende Hilfskontakte an, die leider ein vielfaches der normalen Sicherung kosten. Sicherung und Hilfskontakt müssen immer aufeinander abgestimmt sein

Bauarten

Hilfskontakte gibt es in den verschiedensten Versionen!

  • Hilfsschalter: ein Schließer, macht das gleiche, wie die Sicherung
  • Signalkontakt: Öffner, ist ein, wenn die Sicherung aus ist. Im LCN geeignet als Meldekontakt für eine ausgelöste Sicherung (z.B. über einen B8H).


Bauformen

  • links anreihbar (0.5 TE breit)
  • rechts anreihbar (0.5 TE breit)
  • aufsteckbar (z.Z. nur von ABB-Stotz bekannt, Serie 200)
Der Hilfskontakt
  • integriert (nur von Hager bekannt, z.B. MKS 16; anscheinend aber nur in Österreich erhältlich)

Tipps und Tricks

  • Bei den Herstellern gibt es auch Phasenschienen mit 1.5-fachem Abstand. Man muss aber danach fragen, im Baumarkt findet man das nicht. ABB bietet sogar eine passende Schiene zur Verbindung der aufsteckbaren Hilfskontakte.
  • Es gibt auch Hilfskontakte für RCDs. Im LCN ist hier aber nur der Meldekontakt (Öffner) geeignet, da eine am RCD vorbeigeführte Datenader den RCD auslösen kann.