Aktionen

Hilfskontakt

Aus BusWiki

Version vom 29. Februar 2008, 22:52 Uhr von Beleuchtfix (Diskussion | Beiträge) (Neu)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)

Bezeichnung

Bild des Moduls

Hilfskontakt

Bei einer LCN Installation wird die Datenader mit im Netzkabel geführt. Obwohl diese Ader nur eine Kleinspannung verwendet, muss gemäß wp:Verband_der_Elektrotechnik,_Elektronik_und_Informationstechnik beim Freischalten der Anlage (Sicherung ausschalten) die Datenader mit freigeschaltet werden. Ansonsten könnte es durch einen Fehler an einer ganz anderen Stelle im System zu einer Spannungsverschleppung kommen.

Deshalb muss die Datenader über einen Hilfskontakt, der mit der Sicherung verbunden ist, mit abgeschaltet werden.

Alle Sicherungshersteller bieten entsprechende Hilfskontakte an, die leider ein vielfaches der normalen Sicherung kosten. Sicherung und Hilfskontakt müssen immer aufeinander abgestimmt sein

Bauarten

Hilfskontakte gibt es in den verschiedensten Versionen!

  • Hilfsschalter: ein Schließer, macht das gleiche, wie die Sicherung
  • Signalkontakt: Öffner, ist ein, wenn die Sicherung aus ist.

Bauformen

  • links anreihbar (0.5 TE breit)
  • rechts anreihbar (0.5 TE breit)
  • aufsteckbar (z.Z. nur von ABB-Stotz bekannt, Serie 200)
Der Hilfskontakt

Tipps und Tricks

  • Bei den Herstellern gibt es auch Phasenschienen mit 1.5-fachem Abstand. Man muss aber danach fragen, im Baumarkt findet man das nicht. ABB bietet sogar eine passende Schiene zur Verbindung der aufsteckbaren Hilfskontakte.
  • Es gibt auch Hilfskontakte für RCDs