Aktionen

LCN-W

Aus BusWiki

(Weitergeleitet von LCN-WE)

Bezeichnung

LCN-W PC - Zentrale mit Visualisierung (Windows)

Beschreibung

Allgemein

LCN-W ist die Software für den Anwender. Dieses Windows-Programm dient zur zentralen Steuerung der LCN-Komponenten. Dabei kann einerseits der Status von Komponenten angezeigt werden (Ist noch irgendwo Licht an), zum anderen können die Komponenten auch gesteuert werden: So kann von dieser zentralen Stelle aus - einfach per Mausklick - das Licht ausgemacht werden.

Die grafische Darstellung erlaubt große Freiheit bei der optischen Gestaltung der Bedieneroberfläche: So kann z.B. der Grundriß des Gebäudes als Hintergrund eingefügt werden. Die Symbole sind frei wählbar und können mit individuellem Text versehen werden. Auch Sound kann beliebig eingefügt werden.

Die Bedienung von LCN-W ist damit denkbar einfach, ein Mausklick genügt. LCN-W unterstützt aber auch TouchScreens: So wird das Kommando einfach per Fingertipp ausgeführt (evtl. zusätzlich benötigte Schnittstelle beachten).

Lizenzumfang

Die Software ist modular aufgebaut:

  • LCN-W: Das Grundmodul enthält die Bedien- und Programmier-Oberfläche, zwei Tableaus (Bedienfenster), Symbol-Vorlagen und die Verbindung zum LCN-Bus (max.50 Busmodule). Weiterhin die Macrofunktion, die eine Abarbeitung von vielen Kommandos zuläßt - mit nur einem Mausklick. Außerdem ein ausgeklügeltes Paßwortsystem, für die individuelle Zuordnung von freigegebenen Funktion für jeden Bediener.
    • Hinweis: Nach einer erfolgten LCN Grundschulung (mit dem eigenen LCN Schulungskoffer) können Teilnehmer sich bei der Herstellerfirma für eine Demoversion dieser Software registrieren und sie erhalten dann eine persönliche Softwarekopie zu Demonstrationszwecken, die dem Funktionsumfang des Grundmoduls LCN-W entspricht.
  • LCN-WA: Das Erweiterungsmodul LCN-WA (Access) ermöglicht eine komfortable, leicht bedienbare Zugangskontrolle. Die Zutrittsberechtigung ist die einzigartige Seriennummer des persönlichen Senders - das kann der Fernbedienungssender LCN-RT oder die Transponderkarte LCN-ZTK / LCN-TZS sein. Diese Nummer wird zusammen mit den Personendaten eingetragen. Und dazu die Berechtigungen für verschiedene Türen und Zeiten. Jeder Zutrittsversuch wird protokolliert, ein unerlaubter Versuch kann eine Alarm-Aktionen auslösen. Das von LCN-WA erstellte Protokoll ist dBase-kompatibel.
    • Hinweis: Grundmodul LCN-W erforderlich
  • LCN-WE: Das Erweiterungsmodul LCN-WE (ErrorReport) kann wählbare Busereignisse (Statusmeldung usw) zu wichtigen Störmeldungen machen: Ein Extra-Tableau öffnen sich automatisch, die dort auffällige Meldung muß separat quittiert werden. Der Meldungstext wird in eine Protokolldatei geschrieben, mit Datum und Zeit von Störung und Quittierung, und auf einen Drucker ausgegeben. Anwendung: Schwesternruf, Maschinenüberwachung, usw.
    • Hinweis: Grundmodul LCN-W erforderlich
  • LCN-WT: Das Erweiterungsmodul LCN-WT (Timer) ermöglicht eine komfortable Zeitsteuerung, entsprechend einer Zeitschaltuhr mit 8000 Kanälen. Einzelne Kommandos oder Macros lösen zu eingestellten Zeiten automatisch aus - einmalig oder periodisch, an Wochentagen, am Wochenende oder an einem Tag. Der Kalender erlaubt Einträge bis zu 10 Jahren im Voraus. Feiertage sind enthalten und können geändert oder nachgetragen werden.
    • Hinweis: Grundmodul LCN-W erforderlich
  • LCN-WV: Das Erweiterungsmodul LCN-WV (VisualExtension) erweitert die Visualisierungs-Möglichkeiten. Es stehen nun 32 Tableaus (Bereichstableaus) zur Verfügung, mit beinahe beliebig vielen Untertableaus - für größere Gebäude oder einer komplexen Visualisierung. Im einfachsten Falle hat nun ein Wohnhaus für jede Etage und das Grundstück je ein eigenes Tableau, was die Übersicht beträchtlich erhöht. Bei größeren Anlagen kann jeder einzelne Bauabschnitt separat dargestellt werden. Auch in dieser Erweiterung greift das Paßwortsystem: Je nach Benutzer ist der Zugriff auf bestimmte Bereiche eingeschränkt (nur Anzeige) oder gar nicht möglich.
    • Hinweis: Grundmodul LCN-W erforderlich

Konfiguration

  • Die LCN-W ist mit der LCN-ID 2 im LCN-Bus ansprechbar. LCN-Kommandos (in der LCN-PRO ab Version 3.1 einstellbar), die an diese ID versendet werden, werden (ab V.5.10) als Macro ausgeführt
  • Benutzername und Passwort zum Zugriff auf die LCN-W können mit entsprechenden Berechtigungen eingestellt werden. Sowohl Benutzername als auch Passwort müssen mindestens 1 Zeichen lang sein.

Voraussetzungen

Betriebssystem

  • Betriebssystem: Windows XP (2000 / 98 / ME)

PC-Schnittstelle

  • serielle Schnittstelle: Com1 bis Com4 (RS232, nicht USB)
  • ab Software-Version 5.10 ist auch die Kommunikation über TCP/IP (LCN-PCHK) möglich.

Bekannte Probleme

  • Updates nur an registrierte Kunden, nur auf CD (kein Download).

Tipps und Tricks