Aktionen

Musterlösung Lichtszenen Taster

Aus BusWiki

(Weitergeleitet von Lichtszenen Taster)

Der Lichtszenen-Taster

Durch Verwendung eines Zählers und der Schwellwerte ist es möglich über einen Taster bis zu 5 Lichtszenen nacheinander aufzurufen.

Im vorliegenden Beispiel wird durch Kurz-Drücken eines Tasters immer eine bestimmte Lichtszene (einer Gruppe von Modulen) weiter geschaltet; nach der 5. Lichtszene wird wieder zur 1. gewechselt.

Ausschalten wird jederzeit durch einen 0%-Eintrag in Lichtszene 10 bei Lang-Drücken ermöglicht.

Notwendige Einstellungen (außer der Tatsache, daß in den Lichtszenen 1-5 und 10 Werte stehen sollten):

Hysterese:    1
Schwellwerte: 10	20	30	40	50	
Quelle:       T-Port-Sensor

Die auslösende Taste ist mehrfach vorhanden (auch auf der RT-Bedienung):

  Taste Ax     -> Segment 0, Modul 22 "Zählermodul"  
                Kurz: Addiere 10
                Lang: (Leerkommando)
                Los:   Nullstellen
  Taste Ax (2) -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro"  
                Kurz: (Leerkommando)
                Lang: Szene 10 abrufen A1 A2 Rampe 2.00 Sek
                Los:   (Leerkommando)

Die Betätigung wird mit Piepen quittiert:

Tabelle B:
  Taste B1     -> Segment 0, Modul 22 "Zählermodul"  
                Kurz: Unprogrammiert
                Lang: 1x piepen/Spez.Ton
                Los:   (Leerkommando)
  Taste B1 (2) -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro"  
                Kurz: Unprogrammiert
                Lang: Szene  1 abrufen A1 A2
                Los:   (Leerkommando)
  Taste B2     -> Segment 0, Modul 22 "Zählermodul"  
                Kurz: Unprogrammiert
                Lang: 2x piepen/Spez.Ton
                Los:   (Leerkommando)
  Taste B2 (2) -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro"  
                Kurz: Unprogrammiert
                Lang: Szene  2 abrufen A1 A2
                Los:   (Leerkommando)
  Taste B3     -> Segment 0, Modul 22 "Zählermodul"  
                Kurz: Unprogrammiert
                Lang: 3x piepen/Spez.Ton
                Los:   (Leerkommando)
  Taste B3 (2) -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro"  
                Kurz: Unprogrammiert
                Lang: Szene  3 abrufen A1 A2
                Los:   (Leerkommando)
  Taste B4     -> Segment 0, Modul 22 "Zählermodul"  
                Kurz: Unprogrammiert
                Lang: 4x piepen/Spez.Ton
                Los:   (Leerkommando)
  Taste B4 (2) -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro"  
                Kurz: Unprogrammiert
                Lang: Szene  4 abrufen A1 A2
                Los:   (Leerkommando)
  Taste B5     -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro"  
                Kurz: Unprogrammiert
                Lang: Szene  5 abrufen A1 A2
                Los:   (Leerkommando)
  Taste B5 (2) -> Segment 0, Modul 22 "Zählermodul"  
                Kurz: Unprogrammiert
                Lang: Nullstellen
                Los:   (Leerkommando)

Lichtszene 5 piept nicht – mit dem Nullstellen geht es mit dem nächsten Tastendruck bei Lichtszene 1 weiter.


Auch hier gilt: es sind zahllose Variationen möglich; das Beispiel ist eigentlich mehr ein Denkanstoß.