Anforderung

Obwohl Dimmen eigentlich eine ganz klare Aufgabe ist, nämlich eine Lampe langsam dunkler oder heller zu stellen, gibt es verschiedene Anforderungen und Möglichkeiten der Bedienung.

Man kann den Dimmer mit einer oder zwei Tasten bedienen, wünscht sich eine maximale oder minimale Helligkeit, und benötigt eventuell unterschiedliche Überblendzeiten. Hier gibt es verschiedene Lösungsansätze.


Lösung

Die Programmierung ist “einfach”:

Ein-Taster-Dimmer.

Taste A1  -> Segment 0, Modul 10  
 Kurz: Ausg1:UM, Rampe: 1.00 Sek
 Lang: Ausg1:UM, Rampe: 5.00 Sek
 Los:   Rampe Ausg1 stop

Implementierung

Beim Kurz-Drücken wird der Ausgang „Ein oder Aus“ (= UM) geschaltet, je nach vorheriger Funktion. Das Modul merkt sich immer die letzte „Bewegung“. Wurde ein oder heller geschaltet, wird aus bzw. dunkler gesteuert; wurde zuletzt aus oder dunkler gesteuert, wird es jetzt heller.

Die Rampe von 1 Sek. erzeugt einen glühlampenschonenden sichtbaren „Softstart“, der Wert ist variabel und kann auch Null sein.

Beim Lang-Drücken passiert genau dasselbe, aber mit einer größeren Rampe (hier 5 Sek.). Dadurch wird der Ausgang langsamer heller bzw. dunkler. Hier dauert ein Dimmvorgang von 0 auf 100% 5 Sekunden.

Beim Los-Kommando wird dieser Vorgang gestoppt, der eingestellte Lichtwert bleibt erhalten.

Der Wert der Rampe ist individuell anzupassen. Es gibt Leute, die „mögen“ 10 Sekunden auf den Taster drücken.

Gleiches gilt auch für die in den Eigenschaften des Moduls einstellbare Lang-Drück Erkennungszeit (hier „mittel“):

T-Anschluss:	EIB Taster (Gira,Jung,Berker,Legrand)
 Einfach-Bedienung
 Kontakte: Schließer
 Tastensperrung nicht möglich
 Lang-Drück Erkennungszeit: mittel

Die Zeit, nach der ein Tastendruck nicht mehr als „kurz“, sondern als „lang“ gewertet wird, kann in drei Stufen eingestellt werden:

Schnell: 0.3 Sekunden, Mittel: 0.5 Sekunden, Langsam: 0.8 Sekunden

Bewertung

Varianten und Alternativen

Zwei-Tasten-Dimmer

Es ist natürlich auch ein Zwei-Tasten-Dimmer möglich ist.

A1 schaltet ein bzw. heller, A2 schaltet aus bzw. dunkler.

Taste A1  -> Segment 0, Modul 10 "Bad Tür"  
 Kurz: Ausg1:EIN, Rampe: 1.00 Sek
 Lang: Ausg1:EIN, Rampe: 5.00 Sek
 Los:   Rampe Ausg1 stop
Taste A2  -> Segment 0, Modul 10 "Bad Tür"  
 Kurz: Ausg1:AUS, Rampe: 1.00 Sek
 Lang: Ausg1:AUS, Rampe: 5.00 Sek
 Los:   Rampe Ausg1 stop

Ein-Tasten-Dimmer mit Startwert

Es ist häufig wünschenswert, eine dimmbare Leuchte nur mit begrenzter Helligkeit (zB. 60%) zu starten. Dadurch spart man Stromkosten, erhält eine erhöhte Lebensdauer der Leuchtmittel und eine geringer Blendwirkung (bei Nacht). Wenn man dann doch mehr oder volle Helligkeit braucht, kann man dies anschliessend leicht durch LANG-Drücken der Taste erreichen.

Taste A1  -> Segment 0, Modul 10
 Kurz: Sperre Ausg. teilweise ( 60%) 1-- für 2d 
 Lang: Sperre Ausg. teilweise (100%) 1-- für 0s
Taste A1'  -> Segment 0, Modul 10
 Kurz: Ausg1:UM, Rampe: 1.00 Sek
 Lang: Ausg1:UM, Rampe: 5.00 Sek
 Los:  Rampe Ausg1 stop

Ein-Tasten-Memory Dimmer

Die LCN Module ermögliche auch auf einfache Weise einen Memory Dimmer zu parametrieren. Hierbei wird beim Einschalten immer der letzte gepeicherte Wert angefahren, durch lang einen Lang Befehl kann man diese Wert ändern.

Taste A1
 (1) -> Segment 0, Modul 10 
 Kurz: Ausg.1: Memory-Taster, Rampe: 3.00 Sek
 Lang: Ausg.1: UMschalten, Rampe: 10.00 Sek
 Los: Ausg.1: Rampe stop

Natürlich lässt sich der Memory Taster auch in der 2 Tasten Version einsetzen.