Programmierbeispiel Dimmer

Die Programmierung ist “einfach”:

Taste A1  -> Segment 0, Modul 10  
 Kurz: Ausg1:UM, Rampe: 1.00 Sek
 Lang: Ausg1:UM, Rampe: 5.00 Sek
 Los:   Rampe Ausg1 stop

Entstanden ist ein “Tastdimmer” mit einem Taster.

Was passiert?

Beim Kurz-Drücken wird der Ausgang „Ein oder Aus“ (= UM) geschaltet, je nach vorheriger Funktion. Das Modul merkt sich immer die letzte „Bewegung“. Wurde ein oder heller geschaltet, wird aus bzw. dunkler gesteuert; wurde zuletzt aus oder dunkler gesteuert, wird es jetzt heller.

Die Rampe von 1 Sek. erzeugt einen glühlampenschonenden sichtbaren „Softstart“, der Wert ist variabel und kann auch Null sein.

Beim Lang-Drücken passiert genau dasselbe, aber mit einer größeren Rampe (hier 5 Sek.). Dadurch wird der Ausgang langsamer heller bzw. dunkler. Hier dauert ein Dimmvorgang von 0 auf 100% 5 Sekunden.

Beim Los-Kommando wird dieser Vorgang gestoppt, der eingestellte Lichtwert bleibt erhalten.

Der Wert der Rampe ist individuell anzupassen. Es gibt Leute, die „mögen“ 10 Sekunden auf den Taster drücken.

Gleiches gilt auch für die in den Eigenschaften des Moduls einstellbare Lang-Drück Erkennungszeit (hier „mittel“):

T-Anschluss:	EIB Taster (Gira,Jung,Berker,Legrand)
 Einfach-Bedienung
 Kontakte: Schließer
 Tastensperrung nicht möglich
 Lang-Drück Erkennungszeit: mittel

Die Zeit, nach der ein Tastendruck nicht mehr als „kurz“, sondern als „lang“ gewertet wird, kann in drei Stufen eingestellt werden:

Schnell: 0.3 Sekunden, Mittel: 0.5 Sekunden, Langsam: 0.8 Sekunden


Zu guter Letzt der Hinweis, das natürlich auch ein Zwei-Tasten-Dimmer möglich ist.

A1 schaltet ein bzw. heller, A2 schaltet aus bzw. dunkler.

Taste A1  -> Segment 0, Modul 10 "Bad Tür"  
 Kurz: Ausg1:EIN, Rampe: 1.00 Sek
 Lang: Ausg1:EIN, Rampe: 5.00 Sek
 Los:   Rampe Ausg1 stop
Taste A2  -> Segment 0, Modul 10 "Bad Tür"  
 Kurz: Ausg1:AUS, Rampe: 1.00 Sek
 Lang: Ausg1:AUS, Rampe: 5.00 Sek
 Los:   Rampe Ausg1 stop