Musterlösung Flurlicht-Automatik, dämmerungsabhängig
Aus BusWiki
Inhaltsverzeichnis
Flurlicht-Automatik, dämmerungsabhängig
Im vorliegenden Beispiel wird eine Flurbeleuchtung über BMI abhängig vom Außenlicht durch Summenbildung automatisch geschaltet.
Modul 20 sitzt im EG und schaltet auch das dortige Licht, Modul 65 schaltet das OG.
Ein zusätzliches Treppenlicht (an Modul 50) wird über eine 2. Summenbildung in Modul 65 geschaltet.
Über ein virtuelles Relais (in Modul 54) ist die Automatik abschaltbar (als „Partyschalter“).
In Modul 40 (der Außen-Lichtsensor):
T-Anschluss: Lichtsensor Schwellwerte: Hysterese: 10 120 xxx xxx xxx xxx Quelle: T-Port- Sensor
Tabelle B: Taste B1 -> Segment 0, Gruppe 50 "BMI Automatik" Kurz: Unprogrammiert Lang: Ausg1:AUS, Rampe: 1.00 Sek Los: (Leerkommando) Taste B1 (2) -> Segment 0, Modul 28 Kurz: Unprogrammiert Lang: Relais: 0 - - - - - - - Los: Relais: 1 - - - - - - -
In Modul 28:
Ohne dieses Relais ist der Lichtsensor nicht auf LED visualisierbar.
Die zusätzliche Tastensperre brachte mehr Funktionssicherheit bei Fehlbedienungen der „Partyschaltung“.
P-Anschluss: virtuelle Relais Taste C1 -> Segment 0, Gruppe 50 "BMI Automatik" (Status Kommandos Rel. 1;) Kurz: Unprogrammiert Lang: TastenSperre C: 0 - - - - - - - Los: TastenSperre C: 1 - - - - - - -
In Modul 20 (EG):
Gruppen: 50 151 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- Taste C1 -> Segment 0, Modul 20 "Diele" (Status Kommandos Summe 1;) Kurz: Ausg1:EIN, Rampe: 1.00 Sek Lang: Ausg1:TrHs 120 Sek Abschaltrampe langsam Los: Ausg1:AUS, Rampe: 1.00 Sek LED 07: Quelle: Segment 0, Modul 20, Binärsensor 4 BMI Aus: LED aus An: LED ein LED 08: Quelle: Segment 0, Modul 54, Relais 4 virtuelles Relais « Automatik ein » Aus: LED aus An: LED ein LED 09: Quelle: Segment 0, Modul 28, Relais 1 virtuelles Relais vom LSH (s.o.) Aus: LED aus An: LED ein Logik-Funktionen (Summen): Summe 1 (Taste C1): LED 7-9 Überprüft auf Status: Nicht aus
In Modul 65 (OG):
Gruppen: 50 151 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- LED 05: Quelle: Segment 0, Modul 20, Ausgang 1 Licht EG Aus: LED aus An: LED ein Dimmt: LED ein LED 06: Quelle: Segment 0, Modul 65, Ausgang 1 Licht OG Aus: LED aus An: LED ein Dimmt: LED ein LED 10: Quelle: Segment 0, Modul 65, Binärsensor 4 BMI Aus: LED aus An: LED ein LED 11: Quelle: Segment 0, Modul 28, Relais 1 virtuelles Relais vom LSH Aus: LED aus An: LED ein LED 12: Quelle: Segment 0, Modul 54, Relais 4 virtuelles Relais « Automatik ein » Aus: LED aus An: LED ein Logik-Funktionen (Summen): Summe 1 (Taste C1): LED 10-12 Überprüft auf Status: Nicht aus Summe 2 (Taste C2): LED 5-6 Überprüft auf Status: Nicht aus Taste C1 -> Segment 0, Modul 65 "OGFlur" (Status Kommandos Summe 1;) Kurz: Ausg1:EIN, Rampe: 1.00 Sek Lang: Ausg1:TrHs 60 Sek Abschaltrampe langsam Los: Ausg1:AUS, Rampe: 2.00 Sek Taste C2 -> Segment 0, Modul 50 "OGTreppe" (Status Kommandos Summe 2;) Kurz: Ausg1:= 90%, Rampe: 1.00 Sek Lang: Ausg1:= 60%, Rampe: 10.00 Sek Los: Ausg1:AUS, Rampe: 10.00 Sek
Bei der Verdrahtung wurde darauf geachtet, das alle Leuchten an Ausgang 1 angeschlossen sind, das macht die nächtliche Begrenzung einfacher.
Taste B1 -> Segment 0, Gruppe 151 "A1 Flure Nachtlicht Begrenzung" Kurz: Unprogrammiert Lang: Sperre Ausg. teilweise 1- für 10h Los: Sperre Ausg. teilweise 1- für 0s
Dass beide BMI an B4 schalten, ist bei der Summenbildung nicht relevant. Die Nutzung der gleichen Summe 1 wird beim Gruppenbefehl aber genutzt.