Musterlösung Flurlicht-Automatik, dämmerungsabhängig

Aus BusWiki

Flurlicht-Automatik, dämmerungsabhängig

Im vorliegenden Beispiel wird eine Flurbeleuchtung über BMI abhängig vom Außenlicht durch Summenbildung automatisch geschaltet.

Modul 20 sitzt im EG und schaltet auch das dortige Licht, Modul 65 schaltet das OG.

Ein zusätzliches Treppenlicht (an Modul 50) wird über eine 2. Summenbildung in Modul 65 geschaltet.

Über ein virtuelles Relais (in Modul 54) ist die Automatik abschaltbar (als „Partyschalter“).

In Modul 40 (der Außen-Lichtsensor):

T-Anschluss:	Lichtsensor
Schwellwerte:	Hysterese:	10	120	xxx	xxx	xxx	xxx	
Quelle:  T-Port-  Sensor
Tabelle B:
	        Taste B1  -> Segment 0, Gruppe 50 "BMI Automatik"  
	                Kurz: Unprogrammiert
	                Lang: Ausg1:AUS, Rampe: 1.00 Sek
	                Los:   (Leerkommando)
	        Taste B1 (2) -> Segment 0, Modul 28 
	                Kurz: Unprogrammiert
	                Lang: Relais:   0 - - -  - - - - 
	                Los:   Relais:   1 - - -  - - - - 


In Modul 28:

Ohne dieses Relais ist der Lichtsensor nicht auf Lämpchen visualisierbar.

Die zusätzliche Tastensperre brachte mehr Funktionssicherheit bei Fehlbedienungen der „Partyschaltung“.


P-Anschluss:	virtuelle Relais

Taste C1  -> Segment 0, Gruppe 50 "BMI Automatik"  (Status Kommandos Rel. 1;)
 	                Kurz: Unprogrammiert
 	                Lang: TastenSperre C: 0 - - -  - - - - 
 	                Los:   TastenSperre C: 1 - - -  - - - - 


In Modul 20 (EG):

Gruppen:	50	151	---	---	---	---	---	---	---	---	--- 	---


Taste C1  -> Segment 0, Modul 20 "Diele"  (Status Kommandos Summe 1;)
	                Kurz: Ausg1:EIN, Rampe: 1.00 Sek
	                Lang: Ausg1:TrHs  120 Sek Abschaltrampe langsam
	                Los:   Ausg1:AUS, Rampe: 1.00 Sek

  Lämpchen 07:
	        Quelle: Segment 0, Modul 20, Binärsensor 4		BMI
	    Aus: Lämpchen aus
	    An: Lämpchen ein
  Lämpchen 08:
	        Quelle: Segment 0, Modul 54, Relais 4		virtuelles Relais « Automatik ein »
	    Aus: Lämpchen aus
	    An: Lämpchen ein
  Lämpchen 09:
	        Quelle: Segment 0, Modul 28, Relais 1		virtuelles Relais vom LSH (s.o.)
	    Aus: Lämpchen aus
	    An: Lämpchen ein


Lämpchen-Summen:
	    Summe 1 (Taste C1): Lämpchen 7-9  Überprüft auf Status: Nicht aus


In Modul 65 (OG):

Gruppen:	50	151	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

  Lämpchen 05:
	        Quelle: Segment 0, Modul 20,  Ausgang 1		Licht EG
	    Aus: Lämpchen aus
	    An: Lämpchen ein
	    Dimmt: Lämpchen ein
  Lämpchen 06:
	        Quelle: Segment 0, Modul 65,  Ausgang 1		Licht OG
	    Aus: Lämpchen aus
	    An: Lämpchen ein
	    Dimmt: Lämpchen ein


   Lämpchen 10:
	        Quelle: Segment 0, Modul 65, Binärsensor 4		BMI
	    Aus: Lämpchen aus
	    An: Lämpchen ein
   Lämpchen 11:
	        Quelle: Segment 0, Modul 28, Relais 1		virtuelles Relais vom LSH
	    Aus: Lämpchen aus
	    An: Lämpchen ein
   Lämpchen 12:
	        Quelle: Segment 0, Modul 54, Relais 4		virtuelles Relais « Automatik ein »
	    Aus: Lämpchen aus
	    An: Lämpchen ein
	

Lämpchen-Summen:
	    Summe 1 (Taste C1): Lämpchen 10-12  Überprüft auf Status: Nicht aus
	    Summe 2 (Taste C2): Lämpchen 5-6  Überprüft auf Status: Nicht aus



Taste C1  -> Segment 0, Modul 65 "OGFlur"  (Status Kommandos Summe 1;)
	                Kurz: Ausg1:EIN, Rampe: 1.00 Sek
	                Lang: Ausg1:TrHs   60 Sek Abschaltrampe langsam
	                Los:   Ausg1:AUS, Rampe: 2.00 Sek

Taste C2  -> Segment 0, Modul 50 "OGTreppe"  (Status Kommandos Summe 2;)
	                Kurz: Ausg1:= 90%, Rampe: 1.00 Sek
	                Lang: Ausg1:= 60%, Rampe: 10.00 Sek
	                Los:   Ausg1:AUS, Rampe: 10.00 Sek


Bei der Verdrahtung wurde darauf geachtet, das alle Leuchten an Ausgang 1 angeschlossen sind, das macht die nächtliche Begrenzung einfacher.

Taste B1  -> Segment 0, Gruppe 151 "A1 Flure Nachtlicht Begrenzung"  
	                Kurz: Unprogrammiert
	                Lang: Sperre Ausg. teilweise 1- für 10h
	                Los:   Sperre Ausg. teilweise 1- für 0s

Dass beide BMI an B4 schalten, ist bei der Summenbildung nicht relevant. Die Nutzung der gleichen Summe 1 wird beim Gruppenbefehl aber genutzt.