Programmierbeispiel Heizungsteuerung

Das vorliegende Beispiel hat sich in unserem EFH so bewährt. Tagsüber (ohne Licht) wird das Wohnzimmer selten genutzt und ist abgesenkt oder wird per Handschaltung aktiviert. Abends macht der letzte das Licht aus (und gleichzeitig die Heizung). Wenn im Sommer abends kein Licht benötigt wird, ist auch die Heizung nicht erforderlich. Diese „Schaltung“ sollte für jede Anwendung nur als Beispiel dienen, ebenso wie die eingetragenen Temperaturwerte.

Durch Bildung einer Summe aus Lichtern im Raum wird ein virtuelles (visualisierbares) Relais (5) geschaltet (und angezeigt (Lp.3)). Mit diesem Relais werden die Solltemperaturen gesetzt, ein manuelles Ein-/Ausschalten ist möglich (A5/6 kurz). Mit Lp. 8 wird das Relais des Stellmotors (M11,R2) angezeigt (heizen). Mit A5/6 lang ist eine Verschiebung (absenken/anheben) um 1k des Sollwertes möglich.

Nach einem Stromausfall wird die programmierte Temperatur von 18°C gehalten.

Noch einmal zur Erinnerung: Ein LCN-Wert von 1000 entspricht 0°C , 1200 sind 20°C , 1215 sind 21,5°C usw.


Segment:	0		
	ID:	31		
Name:	Wohnen Essen Tür
Kommentar:	EIB | TS | DeckeE+W


Gruppen:	15	
	T-Anschluss:	EIB Taster (Gira,Jung,Berker,Legrand)
	Einfach-Bedienung
	Kontakte: Schließer
	Tastensperrung nicht möglich
	Lang-Drück Erkennungszeit: mittel
	I-Anschluss:	Kein Sensor, Temperatur Sensor angeschlossen
	P-Anschluss:	virtuelle Relais
	Ausgang:	Doppeldimmer
	Verhalten:	Piepen bei Tastendruck
	Kein Piepen bei Fehler
	Statusmeldungen werden gesendet
	    Meldungen lokal (nicht global)
	    Meldezeit normal (nicht sofort)
	keine Stromausfallerkennung
	Tastensperrung Tabelle A verboten
	Statuskommandos:
	Relais 5-8 / Tasten C5-C8


Regler 1:	Heizen, Reglersperrung möglich
	Sollwert: 1180, Proportionalbereich: 10
	Quelle:  R1Var
	Ziel: Segment 0, Modul 11 Relais 2
Regler 2:	(keine Reglereinstellung)


Tastenbelegung:

Taste A5  -> Segment 0, Modul 31 "Wohnen Essen Tür"  
	                Kurz: Relais:   - - - -  1 - - - 
	                Lang: Regler1 Sollwert relativ zu aktuellem Wert +10
	                Los:   (Leerkommando)
Taste A6  -> Segment 0, Modul 31 "Wohnen Essen Tür"  
	                Kurz: Relais:   - - - -  0 - - - 
	                Lang: Regler1 Sollwert relativ zu aktuellem Wert -10
	                Los:   (Leerkommando)


Taste C3  -> Segment 0, Modul 31 "Wohnen Essen Tür"  (Status Kommandos Summe 3;)
	                Kurz: Relais:   - - - -  1 - - - 
	                Lang: Relais:   - - - -  1 - - - 
	                Los:   Relais:   - - - -  0 - - - 
Taste C3 (2) -> Segment 0, Modul 31 "Wohnen Essen Tür"  (Status Kommandos Summe 3;)
	                Kurz: Taste ----5---:  C kurz
	                Lang: (Leerkommando)
	                Los:   (Leerkommando)

Taste C5  -> Segment 0, Modul 31 "Wohnen Essen Tür"  (Status Kommandos Rel. 5;)
	                Kurz: Regler1 Sollwert absolut +1230
	                Lang: Regler1 Sollwert absolut +1220
	                Los:   Regler1 Sollwert absolut +1200

Tableaulampen:
	    Lämpchen 03:
	        Quelle: Segment 0, Modul 31, Relais 5
	    Aus: Lämpchen aus
	    An: Lämpchen ein
	    Lämpchen 08:
	        Quelle: Segment 0, Modul 11, Relais 2
	    Aus: Lämpchen aus
	    An: Lämpchen ein


	    Lämpchen 09:
	        Quelle: Segment 0, Modul 31,  Ausgang 1
	    Aus: Lämpchen aus
	    An: Lämpchen ein
	    Dimmt: Lämpchen ein
	    Lämpchen 10:
	        Quelle: Segment 0, Modul 31,  Ausgang 2
	    Aus: Lämpchen aus
	    An: Lämpchen ein
	    Dimmt: Lämpchen ein
	    Lämpchen 11:
	        Quelle: Segment 0, Modul 32,  Ausgang 1
	    Aus: Lämpchen aus
	    An: Lämpchen ein
	    Dimmt: Lämpchen ein
	    Lämpchen 12:
	        Quelle: Segment 0, Modul 11,  Ausgang 2
	    Aus: Lämpchen aus
	    An: Lämpchen ein
	    Dimmt: Lämpchen ein
	

Lämpchen-Summen:
	    
	    Summe 3 (Taste C3): Lämpchen 9-12  Überprüft auf Status: Nicht aus


Weblinks

http://lcn.de/downloads/tdi-reglerschema.pdf

http://lcn.de/downloads/td-regler-schwellwerte.pdf

http://lcn.de/downloads/td-eib_taster_heizungssteuerung.pdf