Musterlösung Lichtszenen Taster: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BusWiki
Uwe (Diskussion | Beiträge) K (Formatierung) |
K (→Der Lichtszenen-Taster: Einrückung und Links) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Der Lichtszenen-Taster == | == Der Lichtszenen-Taster == | ||
− | Durch Verwendung eines Zählers und der Schwellwerte ist es möglich über einen Taster bis zu 5 Lichtszenen aufzurufen. | + | Durch Verwendung eines Zählers und der Schwellwerte ist es möglich über einen Taster bis zu 5 [[Lichtszene|Lichtszenen]] aufzurufen. |
− | Im vorliegenden Beispiel aus meinem Büro wird durch Kurz-Drücken des Tasters immer eine Lichtszene weiter geschaltet, nach der 5. wird wieder zur 1. gewechselt. | + | Im vorliegenden Beispiel aus meinem Büro wird durch [[Tasterfunktion|Kurz-Drücken]] des Tasters immer eine Lichtszene weiter geschaltet, nach der 5. wird wieder zur 1. gewechselt. |
− | Ausschalten wird durch einen 0%-Eintrag in Lichtszene 10 bei Lang-Drücken ermöglicht. | + | Ausschalten wird durch einen 0%-Eintrag in Lichtszene 10 bei [[Tasterfunktion|Lang-Drücken]] ermöglicht. |
Notwendige Einstellungen (außer der Tatsache, daß in den Lichtszenen 1-5 und 10 Werte stehen sollten): | Notwendige Einstellungen (außer der Tatsache, daß in den Lichtszenen 1-5 und 10 Werte stehen sollten): | ||
− | |||
Schwellwerte: Hysterese: 1 10 20 30 40 50 | Schwellwerte: Hysterese: 1 10 20 30 40 50 | ||
Quelle: T-Port-Sensor | Quelle: T-Port-Sensor | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | Die auslösende Taste ist mehrfach vorhanden (auch auf der [[RT]]-Bedienung): | |
+ | Taste Ax -> Segment 0, Modul 22 "Büro Schreibtisch" | ||
Kurz: Addiere 10 | Kurz: Addiere 10 | ||
Lang: (Leerkommando) | Lang: (Leerkommando) | ||
Los: Nullstellen | Los: Nullstellen | ||
− | + | Taste Ax (2) -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro" | |
Kurz: (Leerkommando) | Kurz: (Leerkommando) | ||
Lang: Szene 10 abrufen A1 A2 Rampe 2.00 Sek | Lang: Szene 10 abrufen A1 A2 Rampe 2.00 Sek | ||
Los: (Leerkommando) | Los: (Leerkommando) | ||
− | + | Die Betätigung wird mit [[Piepsen]] quittiert: | |
− | Die Betätigung wird mit Piepsen quittiert: | ||
− | |||
Tabelle B: | Tabelle B: | ||
Taste B1 -> Segment 0, Modul 22 "Büro Schreibtisch" | Taste B1 -> Segment 0, Modul 22 "Büro Schreibtisch" | ||
Zeile 69: | Zeile 63: | ||
Lang: Nullstellen | Lang: Nullstellen | ||
Los: (Leerkommando) | Los: (Leerkommando) | ||
− | |||
Lichtszene 5 piepst nicht – mit dem Nullstellen geht es mit dem nächsten Tastendruck bei Lichtszene 1 weiter. | Lichtszene 5 piepst nicht – mit dem Nullstellen geht es mit dem nächsten Tastendruck bei Lichtszene 1 weiter. | ||
− | |||
Auch hier gilt: es sind zahllose Variationen möglich, das Beispiel ist eigentlich mehr ein Denkanstoß. | Auch hier gilt: es sind zahllose Variationen möglich, das Beispiel ist eigentlich mehr ein Denkanstoß. |
Version vom 26. März 2006, 03:31 Uhr
Der Lichtszenen-Taster
Durch Verwendung eines Zählers und der Schwellwerte ist es möglich über einen Taster bis zu 5 Lichtszenen aufzurufen.
Im vorliegenden Beispiel aus meinem Büro wird durch Kurz-Drücken des Tasters immer eine Lichtszene weiter geschaltet, nach der 5. wird wieder zur 1. gewechselt.
Ausschalten wird durch einen 0%-Eintrag in Lichtszene 10 bei Lang-Drücken ermöglicht.
Notwendige Einstellungen (außer der Tatsache, daß in den Lichtszenen 1-5 und 10 Werte stehen sollten):
Schwellwerte: Hysterese: 1 10 20 30 40 50 Quelle: T-Port-Sensor
Die auslösende Taste ist mehrfach vorhanden (auch auf der RT-Bedienung):
Taste Ax -> Segment 0, Modul 22 "Büro Schreibtisch" Kurz: Addiere 10 Lang: (Leerkommando) Los: Nullstellen Taste Ax (2) -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro" Kurz: (Leerkommando) Lang: Szene 10 abrufen A1 A2 Rampe 2.00 Sek Los: (Leerkommando)
Die Betätigung wird mit Piepsen quittiert:
Tabelle B: Taste B1 -> Segment 0, Modul 22 "Büro Schreibtisch" Kurz: Unprogrammiert Lang: 1x piepen/Spez.Ton Los: (Leerkommando) Taste B1 (2) -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro" Kurz: Unprogrammiert Lang: Szene 1 abrufen A1 A2 Los: (Leerkommando) Taste B2 -> Segment 0, Modul 22 "Büro Schreibtisch" Kurz: Unprogrammiert Lang: 2x piepen/Spez.Ton Los: (Leerkommando) Taste B2 (2) -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro" Kurz: Unprogrammiert Lang: Szene 2 abrufen A1 A2 Los: (Leerkommando) Taste B3 -> Segment 0, Modul 22 "Büro Schreibtisch" Kurz: Unprogrammiert Lang: 3x piepen/Spez.Ton Los: (Leerkommando) Taste B3 (2) -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro" Kurz: Unprogrammiert Lang: Szene 3 abrufen A1 A2 Los: (Leerkommando) Taste B4 -> Segment 0, Modul 22 "Büro Schreibtisch" Kurz: Unprogrammiert Lang: 4x piepen/Spez.Ton Los: (Leerkommando) Taste B4 (2) -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro" Kurz: Unprogrammiert Lang: Szene 4 abrufen A1 A2 Los: (Leerkommando) Taste B5 -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro" Kurz: Unprogrammiert Lang: Szene 5 abrufen A1 A2 Los: (Leerkommando) Taste B5 (2) -> Segment 0, Modul 22 "Büro Schreibtisch" Kurz: Unprogrammiert Lang: Nullstellen Los: (Leerkommando)
Lichtszene 5 piepst nicht – mit dem Nullstellen geht es mit dem nächsten Tastendruck bei Lichtszene 1 weiter.
Auch hier gilt: es sind zahllose Variationen möglich, das Beispiel ist eigentlich mehr ein Denkanstoß.