Der Lichtszenen-Taster

Durch Verwendung eines Zählers und der Schwellwerte ist es möglich über einen Taster bis zu 5 Lichtszenen aufzurufen.

Im vorliegenden Beispiel aus meinem Büro wird durch Kurz-Drücken des Tasters immer eine Lichtszene weiter geschaltet, nach der 5. wird wieder zur 1. gewechselt.

Ausschalten wird durch einen 0%-Eintrag in Lichtszene 10 bei Lang-Drücken ermöglicht.

Notwendige Einstellungen (außer der Tatsache, daß in den Lichtszenen 1-5 und 10 Werte stehen sollten):

  • Schwellwerte: Hysterese: 1 10 20 30 40 50
  • Quelle: T-Port-Sensor


Die auslösende Taste ist mehrfach vorhanden (auch auf der RT-Bedienung):

    • Taste Ax -> Segment 0, Modul 22 "Büro Schreibtisch"
      • Kurz: Addiere 10
      • Lang: (Leerkommando)
      • Los: Nullstellen
    • Taste Ax (2) -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro"
      • Kurz: (Leerkommando)
      • Lang: Szene 10 abrufen A1 A2 Rampe 2.00 Sek
      • Los: (Leerkommando)


Die Betätigung wird mit Piepsen quittiert:

  • Tabelle B:
    • Taste B1 -> Segment 0, Modul 22 "Büro Schreibtisch"
      • Kurz: Unprogrammiert
      • Lang: 1x piepen/Spez.Ton
      • Los: (Leerkommando)
    • Taste B1 (2) -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro"
      • Kurz: Unprogrammiert
      • Lang: Szene 1 abrufen A1 A2
      • Los: (Leerkommando)
    • Taste B2 -> Segment 0, Modul 22 "Büro Schreibtisch"
      • Kurz: Unprogrammiert
      • Lang: 2x piepen/Spez.Ton
      • Los: (Leerkommando)
    • Taste B2 (2) -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro"
      • Kurz: Unprogrammiert
      • Lang: Szene 2 abrufen A1 A2
      • Los: (Leerkommando)
    • Taste B3 -> Segment 0, Modul 22 "Büro Schreibtisch"
      • Kurz: Unprogrammiert
      • Lang: 3x piepen/Spez.Ton
      • Los: (Leerkommando)
    • Taste B3 (2) -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro"
      • Kurz: Unprogrammiert
      • Lang: Szene 3 abrufen A1 A2
      • Los: (Leerkommando)
    • Taste B4 -> Segment 0, Modul 22 "Büro Schreibtisch"
      • Kurz: Unprogrammiert
      • Lang: 4x piepen/Spez.Ton
      • Los: (Leerkommando)
    • Taste B4 (2) -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro"
      • Kurz: Unprogrammiert
      • Lang: Szene 4 abrufen A1 A2
      • Los: (Leerkommando)
    • Taste B5 -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro"
      • Kurz: Unprogrammiert
      • Lang: Szene 5 abrufen A1 A2
      • Los: (Leerkommando)
    • Taste B5 (2) -> Segment 0, Modul 22 "Büro Schreibtisch"
      • Kurz: Unprogrammiert
      • Lang: Nullstellen
      • Los: (Leerkommando)

Lichtszene 5 piepst nicht – mit dem Nullstellen geht es mit dem nächsten Tastendruck bei Lichtszene 1 weiter.


Auch hier gilt: es sind zahllose Variationen möglich, das Beispiel ist eigentlich mehr ein Denkanstoß.