Aktionen

Musterlösung Lichtszenen Taster

Aus BusWiki

Der Lichtszenen-Taster

Durch Verwendung eines Zählers und der Schwellwerte ist es möglich über einen Taster bis zu 5 Lichtszenen aufzurufen.

Im vorliegenden Beispiel aus meinem Büro wird durch Kurz-Drücken des Tasters immer eine Lichtszene weiter geschaltet, nach der 5. wird wieder zur 1. gewechselt.

Ausschalten wird durch einen 0%-Eintrag in Lichtszene 10 bei Lang-Drücken ermöglicht.

Notwendige Einstellungen (außer der Tatsache, daß in den Lichtszenen 1-5 und 10 Werte stehen sollten):

Schwellwerte:	Hysterese:	1	10	20	30	40	50	
Quelle:  T-Port-Sensor



Die auslösende Taste ist mehrfach vorhanden (auch auf der RT-Bedienung):

   Taste Ax     -> Segment 0, Modul 22 "Büro Schreibtisch"  
                Kurz: Addiere 10
                Lang: (Leerkommando)
                Los:   Nullstellen
   Taste Ax (2) -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro"  
                Kurz: (Leerkommando)
                Lang: Szene 10 abrufen A1 A2 Rampe 2.00 Sek
                Los:   (Leerkommando)


Die Betätigung wird mit Piepsen quittiert:

Tabelle B:
  Taste B1     -> Segment 0, Modul 22 "Büro Schreibtisch"  
                Kurz: Unprogrammiert
                Lang: 1x piepen/Spez.Ton
                Los:   (Leerkommando)
  Taste B1 (2) -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro"  
                Kurz: Unprogrammiert
                Lang: Szene  1 abrufen A1 A2
                Los:   (Leerkommando)
  Taste B2     -> Segment 0, Modul 22 "Büro Schreibtisch"  
                Kurz: Unprogrammiert
                Lang: 2x piepen/Spez.Ton
                Los:   (Leerkommando)
  Taste B2 (2) -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro"  
                Kurz: Unprogrammiert
                Lang: Szene  2 abrufen A1 A2
                Los:   (Leerkommando)
  Taste B3     -> Segment 0, Modul 22 "Büro Schreibtisch"  
                Kurz: Unprogrammiert
                Lang: 3x piepen/Spez.Ton
                Los:   (Leerkommando)
  Taste B3 (2) -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro"  
                Kurz: Unprogrammiert
                Lang: Szene  3 abrufen A1 A2
                Los:   (Leerkommando)
  Taste B4     -> Segment 0, Modul 22 "Büro Schreibtisch"  
                Kurz: Unprogrammiert
                Lang: 4x piepen/Spez.Ton
                Los:   (Leerkommando)
  Taste B4 (2) -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro"  
                Kurz: Unprogrammiert
                Lang: Szene  4 abrufen A1 A2
                Los:   (Leerkommando)
  Taste B5     -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro"  
                Kurz: Unprogrammiert
                Lang: Szene  5 abrufen A1 A2
                Los:   (Leerkommando)
  Taste B5 (2) -> Segment 0, Modul 22 "Büro Schreibtisch"  
                Kurz: Unprogrammiert
                Lang: Nullstellen
                Los:   (Leerkommando)


Lichtszene 5 piepst nicht – mit dem Nullstellen geht es mit dem nächsten Tastendruck bei Lichtszene 1 weiter.


Auch hier gilt: es sind zahllose Variationen möglich, das Beispiel ist eigentlich mehr ein Denkanstoß.