Musterlösung Lichtszenen Taster
Aus BusWiki
Der Lichtszenen-Taster
Durch Verwendung eines Zählers und der Schwellwerte ist es möglich über einen Taster bis zu 5 Lichtszenen nacheinander aufzurufen.
Im vorliegenden Beispiel wird durch Kurz-Drücken eines Tasters immer eine bestimmte Lichtszene (einer Gruppe von Modulen) weiter geschaltet; nach der 5. Lichtszene wird wieder zur 1. gewechselt.
Ausschalten wird jederzeit durch einen 0%-Eintrag in Lichtszene 10 bei Lang-Drücken ermöglicht.
Notwendige Einstellungen (außer der Tatsache, daß in den Lichtszenen 1-5 und 10 Werte stehen sollten):
Hysterese: 1 Schwellwerte: 10 20 30 40 50 Quelle: T-Port-Sensor
Die auslösende Taste ist mehrfach vorhanden (auch auf der RT-Bedienung):
Taste Ax -> Segment 0, Modul 22 "Zählermodul" Kurz: Addiere 10 Lang: (Leerkommando) Los: Nullstellen Taste Ax (2) -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro" Kurz: (Leerkommando) Lang: Szene 10 abrufen A1 A2 Rampe 2.00 Sek Los: (Leerkommando)
Die Betätigung wird mit Piepen quittiert:
Tabelle B: Taste B1 -> Segment 0, Modul 22 "Zählermodul" Kurz: Unprogrammiert Lang: 1x piepen/Spez.Ton Los: (Leerkommando) Taste B1 (2) -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro" Kurz: Unprogrammiert Lang: Szene 1 abrufen A1 A2 Los: (Leerkommando) Taste B2 -> Segment 0, Modul 22 "Zählermodul" Kurz: Unprogrammiert Lang: 2x piepen/Spez.Ton Los: (Leerkommando) Taste B2 (2) -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro" Kurz: Unprogrammiert Lang: Szene 2 abrufen A1 A2 Los: (Leerkommando) Taste B3 -> Segment 0, Modul 22 "Zählermodul" Kurz: Unprogrammiert Lang: 3x piepen/Spez.Ton Los: (Leerkommando) Taste B3 (2) -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro" Kurz: Unprogrammiert Lang: Szene 3 abrufen A1 A2 Los: (Leerkommando) Taste B4 -> Segment 0, Modul 22 "Zählermodul" Kurz: Unprogrammiert Lang: 4x piepen/Spez.Ton Los: (Leerkommando) Taste B4 (2) -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro" Kurz: Unprogrammiert Lang: Szene 4 abrufen A1 A2 Los: (Leerkommando) Taste B5 -> Segment 0, Gruppe 19 "Büro" Kurz: Unprogrammiert Lang: Szene 5 abrufen A1 A2 Los: (Leerkommando) Taste B5 (2) -> Segment 0, Modul 22 "Zählermodul" Kurz: Unprogrammiert Lang: Nullstellen Los: (Leerkommando)
Lichtszene 5 piept nicht – mit dem Nullstellen geht es mit dem nächsten Tastendruck bei Lichtszene 1 weiter.
Auch hier gilt: es sind zahllose Variationen möglich; das Beispiel ist eigentlich mehr ein Denkanstoß.