Musterlösung Rollladenpositionierung durch Zeitsteuerung
Aus BusWiki
Inhaltsverzeichnis
Anforderung
Wenn man Rollläden genau positionieren will, geht das am besten über ein LCN-HU / SH Modul mit angeschlossenen Relais und dem Stromsensor BS4. Über diese Module kann man Rollläden fast cm genau positionieren.
Manchmal wird man den Rolladen direkt an ein LCN UPP anschließen (verwendet man einen Rollladenmotor mit elektronischer Endabschaltung, kann man auch auf das sonst unbedingt notwendige Koppelrelais verzichten. Diese Motoren kosten nicht mehr als LCN-R2U und man spart sich etwas Platz in der UP-Dose.
Lösung
Thomas Einzel hat ein Programm entwickelt, bei dem insgesamt 4 Positionen (Offen, Sonnenschutz, Lüftung, Geschlossen) beliebig angesteuert werden können. Man muss nur die Zeiten zu den einzelnen Positionen messen und ins Programm eintragen.
Hinweis von Thomas Einzel: Ich habe das Programm unter der GNU General Public License und ersatzweise unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation gestellt.
http://de.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
http://de.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License
Handbetrieb
Die lokale Bedienung erfolgt mit
- 1: A2 (offen)
- 2: A3 (Sonnenschutz)
- 3: A4 (Lüftung)
- 4: A1 (Geschlossen)
Ein manuelles Anhalten in einer Zwischenposition ist nicht vorgesehen.
Automatikbetrieb
Damit die Gruppensteuerung klappt wird das via Sende Tasten an C6kurz, C6lang, C6los, C7kurz.
Vorteile und Besonderheiten
Das Modul weiß immer, wo sich der Rollladen im Moment befindet, und kann dadurch die gewünschte Position genau und direkt anfahren. Sobald auf eine Endposition gefahren wird, wird die Einstellung neu kalibriert.
Implementierung
Auf folgenden Tasten müssen die Zeiten eingetragen werden: abwärts:
B6 kurz ... 1->2 (von Position 1:Auf zur Position 2:Sonnenschutz) B6 lang ... 2->3
B7 lang ... 1->3
aufwärts:
B8 lang ... 4->3
B8 kurz ... 3->2
B7 kurz ... 4->2
Verwendete Komponenten
Parametrierung
T-Anschluss: Einfach-Bedienung Kontakte: Schließer Tastensperrung Tabelle A zugelassen Lang-Drück Erkennungszeit: mittel keine DSI-Ausgabe LCN-T8/-TU4x konv. Taster I-Anschluss: Transponder ist deaktiviert Kein Sensor, Kein Temperatur Sensor angeschlossen P-Anschluss: virtuelle Relais Ausgang: M.Schalter mit Zeitbegrenzung 70s Ausgang 1 Kommentar: auf ab Verhalten: Piepen bei Tastendruck Kein Piepen bei Fehler Statusmeldungen werden gesendet Meldungen lokal (nicht global) keine Stromausfallerkennung Akzeptierte Absender Alle Alle Statuskommandos: Ausgang 1 / Taste D1 Ausgang 2 / Taste D2 Schwellwerte: Hysterese: 2 50 100 150 175 0 Quelle: T-Port-Sensor Regler 1: (keine Reglereinstellung) Regler 2: (keine Reglereinstellung) Tastenbelegung:
Tabelle A: Taste A1 • runter Pos 4 (1) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Rollladen RUNTERfahren, Umschaltzeit 70 ms Lang: Unprogrammiert Los: Unprogrammiert (2) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Taste ----5-7-: B los Lang: Unprogrammiert Los: Unprogrammiert Taste A2 • rauf Pos 1 (1) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Rollladen HOCHfahren, Umschaltzeit 70 ms Lang: Unprogrammiert Los: Unprogrammiert (2) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Taste -----67-: B los Lang: Taste 123-----: C lang Los: Unprogrammiert Taste A3 • Pos 2 (1) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: TastenSperre B: - 0 - 0 - - - - Lang: Unprogrammiert Los: Unprogrammiert (2) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Taste 12------: C los Lang: Unprogrammiert Los: Unprogrammiert Taste A4 • Pos 3 (1) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: TastenSperre B: 0 - 0 - - - - - Lang: Unprogrammiert Los: Unprogrammiert (2) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Taste 1-3-----: C los Lang: Unprogrammiert Los: Unprogrammiert Taste A7 • Schwellwerte sperren (1) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: TastenSperre B: 1 1 1 1 - - - - Lang: Unprogrammiert Los: Unprogrammiert (2) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: TastenSperre A: 0 0 0 0 - - - - Lang: Unprogrammiert Los: Unprogrammiert Taste A8 • Stop Alles frei (1) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Ausg.1: AUS, keine Rampe Ausg.2: AUS, keine Rampe Lang: Unprogrammiert Los: Unprogrammiert (2) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: TastenSperre A: 0 0 0 0 - - - - Lang: Unprogrammiert Los: Unprogrammiert
Tabelle B: Taste B1 (1) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Unprogrammiert Lang: Taste ----56--: B lang Los: Taste ----5-7-: B lang (2) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Unprogrammiert Lang: TastenSperre B: 1 - 1 - - - - - Los: TastenSperre B: 1 - 1 - - - - - Taste B2 (1) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Unprogrammiert Lang: Wiederhole Schwellwerte: ---4- Los: Taste ----56--: B kurz (2) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Unprogrammiert Lang: Unprogrammiert Los: TastenSperre B: - 1 - 1 - - - - Taste B3 (1) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Unprogrammiert Lang: Taste ----5--8: B lang Los: Wiederhole Schwellwerte: 1---- (2) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Unprogrammiert Lang: TastenSperre B: 1 - 1 - - - - - Los: Unprogrammiert Taste B4 (1) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Unprogrammiert Lang: Taste ----5-7-: B kurz Los: Taste ----5--8: B kurz (2) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Unprogrammiert Lang: TastenSperre B: - 1 - 1 - - - - Los: TastenSperre B: - 1 - 1 - - - - Taste B5 • Pos setzen (1) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Nullstellen Lang: Nullstellen Los: Nullstellen (2) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" • Kurz: Addiere 99 • 2 Lang: Addiere 149 • 3 Los: Addiere 199 • 4 unten Taste B6 • abwärts (1) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Rollladen RUNTERfahren, Umschaltzeit 70 ms Lang: Rollladen RUNTERfahren, Umschaltzeit 70 ms Los: Nullstellen (2) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Tabelle A Taste -------8 in 5s • 1-->2 Lang: Tabelle A Taste -------8 in 6s • 2-->3 Los: Addiere 9 • Pos 1 Taste B7 (1) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Rollladen HOCHfahren, Umschaltzeit 70 ms Lang: Rollladen RUNTERfahren, Umschaltzeit 70 ms Los: Unprogrammiert (2) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Tabelle A Taste -------8 in 10s • 4-->2 Lang: Tabelle A Taste -------8 in 12s • 1-->3 Los: Tabelle A Taste -------8 in 17s • Voller Weg Taste B8 (1) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Rollladen HOCHfahren, Umschaltzeit 70 ms Lang: Rollladen HOCHfahren, Umschaltzeit 70 ms Los: Unprogrammiert (2) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Tabelle A Taste -------8 in 2s • 3-->2 Lang: Tabelle A Taste -------8 in 6s • 4-->3 Los: Unprogrammiert
Tabelle C: Taste C1 (1) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Unprogrammiert Lang: TastenSperre B: 1 1 1 1 - - - - Los: TastenSperre A: - - 1 1 - - - - (2) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Unprogrammiert Lang: Rollladen HOCHfahren, Umschaltzeit 70 ms Los: Tabelle A Taste ------7- in 2s Taste C2 (1) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Unprogrammiert Lang: Nullstellen Los: Wiederhole Schwellwerte: -2--- (2) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Unprogrammiert Lang: Addiere 9 Los: Unprogrammiert Taste C3 Taste C5 -> Segment 0, Modul 26 (Status Kommandos Rel. 5;) Kurz: Unprogrammiert Lang: (Leerkommando) Los: (Leerkommando) (1) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Unprogrammiert Lang: TastenSperre A: 1 1 1 1 - - - - Los: Wiederhole Schwellwerte: --3-- (2) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" Kurz: Unprogrammiert Lang: Tabelle A Taste -------8 in 17s Los: Unprogrammiert Taste C6 -> Segment 0, Modul 26 (Status Kommandos Rel. 6;) Kurz: Taste -2------: A kurz Lang: Taste --3-----: A kurz Los: Taste ---4----: A kurz Taste C7 -> Segment 0, Modul 26 (Status Kommandos Rel. 7;) Kurz: Taste 1-------: A kurz Lang: Unprogrammiert Los: Unprogrammiert
Tabelle D: Taste D1 • Abwärts Flag (1) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" (Statuskommandos Ausg. 1;) Kurz: Lämpchen 3: EIN Lang: Lämpchen 3: EIN Los: Unprogrammiert Taste D2 (1) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" (Statuskommandos Ausg. 2;) Kurz: Lämpchen 3: AUS Lang: Lämpchen 3: AUS Los: Unprogrammiert Taste D8 (1) -> Segment 0, Modul 11 "Bibl- Rollladen" • Stromausfall hochfahren Kurz: Taste 123-----: C lang Lang: Taste 123-----: C lang Los: Unprogrammiert Lämpchen Lämpchen 01: Quelle: Segment 0, Modul 11, Ausgang 1 Aus: Lämpchen aus An: Lämpchen ein Dimmt: Lämpchen ein Lämpchen 02: Quelle: Segment 0, Modul 11, Ausgang 2 Aus: Lämpchen aus An: Lämpchen ein Dimmt: Lämpchen ein Tableaulampen: Periodischer Zeitgeber: Deaktiviert
Anhang
Bewertung
Aufwand
Durch dieses Modul ist es relativ leicht, eine ziemlich genaue Positionierung eines Rollladens zu erreichen, auch ohne das Stromsensor_Modul zu verwenden. Etwas Fleißarbeit bei der Parametrierung ist schon angesagt. Einmal muss man möglichst genau die Fahrtzeiten zu den einzelnen Stoppstellen bestimmen.
Zuletzt erprobt
Varianten und Alternativen
Weblinks
Im Forum gibt es zwei passende Threads:
http://www.bus-profi.de/Forum/forum-script/showthread.php?id=140
http://www.bus-profi.de/Forum/forum-script/showthread.php?id=610
Hier gibt es die Dateien zum Download.
https://www.einzel.de/lcn/Upp-pos.zip