Sperren von Bewegungsmeldern mit einem Dämmerungsschalter

Im diesem Beispiel sind die Bewegungsmelder sind an Binärkontakten B1-B6, der Dämmerungsschalter an B7 angeschlossen.


Vorteile:

Die Bewegungsmelder schalten auch bei Tageslicht und können so auch am Tag visualisiert (Lämpchen) oder als Alarmfunktion anderweitig benutzt werden.

Die Ausgänge des Lichts sind nicht gesperrt und können über einen Handschalter auch bei Tageslicht auf Funktion geprüft werden.

Verhalten:	
	Stromausfallerkennung Taste D8 kurz, >1min: lang
	
Taste D8     -> Segment 0, Modul 40  
	                Kurz: Wiederhole Binärsensor: ------7-
	                Lang: Wiederhole Binärsensor: ------7-
	                Los:   Unprogrammiert

Damit wird die Sperre auch nach einem Stromausfall wieder hergestellt.


Taste B7  -> Segment 0, Modul 40 "Carport" 
	                Kurz: Unprogrammiert
	                Lang: TastenSperre B: 0 0 0 0  0 0 - - 
	                Los:   Tabelle C Taste -2------ in 10m		Schaltverzögerung für Dämmerung, 
                                                                        verhindert das „Flackern“ in der Schaltphase
	        Taste B7 (2) -> Segment 0, Modul 40 "Carport"
	                Kurz: Unprogrammiert
	                Lang: Tabelle C Taste -2------ in 0s		aufheben der Verzögerung
	                Los:   Unprogrammiert



Taste C2  -> Segment 0, Modul 40 "Carport"
	                Kurz: TastenSperre B: 1 1 1 1  1 1 - - 		hier wird gesperrt ...
	                Lang: Unprogrammiert				(wenn 10 Min. dunkel)
	                Los:   Unprogrammiert
	        Taste C2 (2) -> Segment 0, Modul xx
	                Kurz: Taste ------7-:  D los			... und ...
	                Lang: Unprogrammiert
	                Los:   Unprogrammiert

Taste D7      -> Segment 0, Gruppe 40 "Aussenlichter"  
	                Kurz: Unprogrammiert
	                Lang: Unprogrammiert
	                Los:   Ausg1:AUS, Rampe: 3.00 Sek		... Licht aus.
Taste D7 (2) -> Segment 0, Gruppe 40 "Aussenlichter"  
	                Kurz: Unprogrammiert
	                Lang: Unprogrammiert
	                Los:   Ausg2:AUS, Rampe: 3.00 Sek		


Die Lichter schalten:

Tabelle B:
	        Taste B1  -> Segment 0, Modul 20 "Aussen"  
			Kurz: Unprogrammiert
	                Lang: Ausg2:EIN, Rampe: 1.00 Sek
	                Los:   Ausg2:TrHs   30 Sek Abschaltrampe mittel
	        Taste B2  -> Segment 0, Modul 40 "Carport"  
	                Kurz: Unprogrammiert
	                Lang: Ausg2:EIN, Rampe: 1.00 Sek
	                Los:   Ausg2:TrHs  180 Sek Abschaltrampe mittel
	        Taste B3  -> Segment 0, Modul 44 "Terrasse | TerHimmel"  
	                Kurz: Unprogrammiert
	                Lang: Ausg1:EIN, Rampe: 1.00 Sek
	                Los:   Ausg1:TrHs   60 Sek Abschaltrampe mittel
	        Taste B4  -> Segment 0, Gruppe 41 "Gartenlicht"  
	                Kurz: Unprogrammiert
	                Lang: Ausg1:TrHs(erh) 2400 Sek Abschaltrampe langsam
	                Los:   Ausg1:TrHs(erh)   60 Sek Abschaltrampe langsam

Für Lichter mit separatem Handschalter oder weiteren Betätigungen wurde TrHs(erh) verwendet. Leuchten dir „nur“ mit dem Bewegungsmelder geschaltet werden, werden nur mit TrHs abgeschaltet.


Ein gedimmtes Licht (z.B. auf der Terrasse) sperrt über den Status des Ausgangs den einzelnen Bewegungsmelder.

Ich habe das (wenn möglich) über einen 2. Ausgang gelöst, der nicht vom Bewegungsmelder geschaltet wird.

Taste C8  -> Segment 0, Modul 40 "Carport"  (Status Kommandos Ausg. 2;)
	                Kurz: TastenSperre B: - - 1 -  - - - - 
	                Lang: TastenSperre B: - - 1 -  - - - - 
	                Los:   Wiederhole Binärsensor: ------7-

und wiederholt beim Ausschalten den Status des Dämmerungsschalters, was die Tastensperre (bei mir nach 10 Min.) wieder aufhebt.

Es gibt unzählige weitere Möglichkeiten von „Verriegelungen“ ...