Aktionen

TS

Aus BusWiki

Bezeichnung

TS

TemperaturSensor für LCN (für den Innenbereich). Für den Außenbereich gibt es das Modul TSA mit einem 2 Meter langen Anschlusskabel.

Beschreibung

Kleiner Sensoreinsatz mit 40 cm langem Anschlusskabel für den I-Port. Der Sensor wird automatisch erkannt und legt den Temperaturwert in der ersten Reglervariable ab. Die Auflösung beträgt 0,1°C.

Das Element hat eine sehr kleine Masse und reagiert sehr schnell auf Temperaturänderungen. Ein Einbauort ohne Einfluss durch Zugluft oder Abwärme von anderen Geräten ist unbedingt notwendig.

Umrechnung der LCN-Werte in Temperaturen: 0° Celsius entsprechen dem LCN Wert 1000. Pro Grad wird 10 dazugezählt bzw. abgezogen.

Temperatur LCN - Wert
23,5°C 1235
21,0°C 1210
0,0°C 1000
-2,0°C 980

Seit September 2008 kann man in der LCN-PRO die Anzeige direkt auf °C einstellen und sich damit das Umrechnen ersparen.

Historie

  • Die TS sind je nach Generation mit einem farbigen Punkt gekennzeichnet. Bekannte Farbkodierungen sind:
    • Weiß
    • Silber
    • Grün (ist der immer noch aktuell?)
  • Bei Modulen vor Seriennummer 0A05.. erscheint der Messwert in der TVariablen.
  • Bei Seriennummern vor 090119 (bis Jan/99) zur Parametrierung bitte den I-Port des -Moduls mit “IR-Fernbedienungsempfang” definieren

Bekannte Probleme

  • Den genauen Temperaturwert kann man nicht direkt mit LCN Modulen auswerten. Vielmehr benutzt man die Schwellwerte um auf bestimmte Temperaturen zu reagieren oder wertet das Ergebnis über die Reglervariablen aus.
  • Im Zusammenspiel mit einem BMI (auch hier die Farbpunktkennzeichnung) wurden Probleme berichtet, die mit älteren TS an bestimmten Modulserien (um 0F..) auftreten können. TS und BMI, die mit einem farbigen Punkt in weiß oder silber gekennzeichnet sind, könnten Probleme machen; ab dem grünen Punkt macht diese Kombination mit aktuellen Modulen keine Probleme mehr.
  • Bei Modulen mit Seriennummern vor 09 (bei DI12 könnte es sogar 07 gewesen sein) kann ein heutiger Temperatursensor Probleme machen. Die früheren Temperatursensoren haben "etwas anders" mit dem Modul kommuniziert.

Tipps und Tricks

Die Anschlussleitung kann über zwei -IV-Elemente bis zu 100m verlängert werden.


Vorlage:Navigationsleiste Eingänge