Aktionen

KEIBT

Aus BusWiki

Bezeichnung

KEIBT

Das Adapterkabel zum Betreiben von EIB-Tastern am T-Anschluss von LCN-Modulen mit integrierter Zusatzstromversorgung.

Beschreibung

Innerhalb des LCN-Systems gibt es keine Komfort-Tasten. Über das LCN-KEIBT kann jedoch auf ein umfangreiches Angebot von EIB-Tastern zugegriffen werden. Es lassen sich die meisten Tast-Sensoren ohne Controler (!) verschiedener EIB-Hersteller verwenden.

Es können 1-fach, 2-fach, 3-fach und 4-fach Tast-Sensoren angeschlossen werden. Da im EIB System immer 2 Taster zu einer Ebene gehören (An/Aus , Rauf/Runter etc.) hat ein 4-fach EIB Taster 8 einzelne Tastenelemente. Zusätzlich verfügen die meisten Taster über eine Kontrol-LED pro Kanal und eine Funktions-LED oder Hintergrundbeleuchtung.

Durch die zusätzliche Spannungsversorgung können am KEIBT auch spannungskritische Tastsensoren (z.B. mit Hintergrundbeleuchtung) betrieben werden.


Die LCN Module können jeden einzelne Taste mit den 3 Funktionen (kurz, lang, los) abfragen. Sie werden über Befehle der Tastenebene A ausgewertet.

Zusätzlich können die LCN-Module auch das gleichzeitige Drücken von 2 Tasten auswerten! Hier stehen die kompletten Befehle der C-Tabelle zu Verfügung! Insgesamt sind mit einem einzigen Taster so 16 verschiedene Tastendrücke mit je 3 Funktionen (=48 unterschiedliche Befehle) auslösbar! Die Doppelbefehle sollten sparsam verwendet werden, schon für die 8 -Einfachtasten sollte eine gute Beschriftung benutzt werden. Aber um eine eingestellte Lichtszene zu speichern, oder ein Modul einer Dynamischen-Gruppe zuzuweisen, lässt sich ein Doppel-Tastendruck sicherlich nutzen.

LED Ansteuerung

Zusätzlich gibt es bis zu 5 LEDs, die zu Statusinformation anzeigen können und mit beliebigen Lämpchenkommandos der LCN-Module gesteuert werden. Es gibt die Funktionen AN/AUS/BLINKEN/FLACKERN sowie einen Helligkeitsbefehl.

Piepser

In der Anschlußplatine ist ein kleiner Piepser integriert. Durch die Montage direkt am Tastsensor ist er etwas besser zu hören, als der integrierte Piepser z.B. im T8-Modul.

T-Port Anschlüsse

Das KEIBT wird an den T-Port eines UPP / UPS / SH / HU-Moduls angeschlossen.

Montage

Die KEIBT besteht aus einer flachen Kunststoff-Anschlußplatine mit einem kleinen Piepser, die diekt auf den Tastsensor aufgesteckt wird mit einer Kabelverbindung zu einer "Trafo-Pille" (Baugröße wie UPP). Von dort führt ein weiteres Flachbandkabel zum T-Port, sowie die 230V Spanungsversorgung als Netzanschluß für den Trafo.

Der EIB-Tastsensor wird direkt in den dafür vorgesehen Stecker eingesteckt (Achtung! Vertauschen der Anschlüsse ist möglich und zerstört den Tastsensor!). Der Tastsensor wird mit dem mitgelieferten Metall-Montagerahmen auf der UP-Dose befestigt und in diesen eingeschnappt.

Historie

Die KEIB bzw. KEIBT Adapter wurden durch die Familie der TEU Adapter abgelöst.

Bekannte Probleme

Nach einem Wechsel eines UPP Moduls reagierten alle Taster eines Gira 1013xx Eib-Tasters gleich. Auf Nachfrage bei der LCN-Hotline konnte sich ein Mitarbeiter an ein seltsammes Zusammenspiel einer Zwischenserie von UPPs und KEIBT-Tastern erinnern. Demnach liefert der KEIBT eine größere Spannung zurück als das UPP ausliefert. Dadurch gibt es wohl dieses Fehlverhalten. In alten Modulen und in den aktuellen Modulen taucht dieses Problem wohl nicht auf, lediglich in einer Zwischenserie(0E0909...). Ein Austauschmodul brachte den Taster wieder zum Normalverhalten.

Tipps und Tricks