*8 Umschaltkontakte, individuell steuerbar. Jedes Relais mit Kontrolleuchte.  
 
*8 Umschaltkontakte, individuell steuerbar. Jedes Relais mit Kontrolleuchte.  
  
*Zum Anschluss an den [[P-Port|P]]-Anschluss von LCN-[[SH]]+ oder LCN-[[HU]].
+
*Zum Anschluss an den [[P-Port|P]]-Anschluss von LCN-[[SH]]+/[[SHS]] oder LCN-[[HU]].
  
 
*Eigenversorgung: 230V, 3W. Schraublose Klemmen bis 2,5mm².  
 
*Eigenversorgung: 230V, 3W. Schraublose Klemmen bis 2,5mm².  
Zeile 22: Zeile 22:
 
Mit einer speziellen Parametrierung des Moduls können bis zu 4 Motoren (Rollladen, Jalousien, Markisen etc.) angesteuert werden. Hier ist eine besondere Verdrahtung der Kontakte notwendig, damit eine Umschaltzeit (Motor kurzzeitig aus bei einer Umschaltung von rauf/runter) gewährleistet ist.
 
Mit einer speziellen Parametrierung des Moduls können bis zu 4 Motoren (Rollladen, Jalousien, Markisen etc.) angesteuert werden. Hier ist eine besondere Verdrahtung der Kontakte notwendig, damit eine Umschaltzeit (Motor kurzzeitig aus bei einer Umschaltung von rauf/runter) gewährleistet ist.
  
Pro Relaisblock kann nur ein Motor angeschlossen werden.
+
Pro Relaisblock (zwei zusamenhängende Relais z.B. Relais 1 und Relais2) kann nur ein Motor angeschlossen werden.
  
 
Beim Anschluß von mehreren Motoren (an einer Schaltung) sollten externe [[Koppelrelais]] verwendet werden.
 
Beim Anschluß von mehreren Motoren (an einer Schaltung) sollten externe [[Koppelrelais]] verwendet werden.
Zeile 29: Zeile 29:
  
 
=Historie=
 
=Historie=
 +
Module, die bis 2006 gefertigt wurden, dürfen an einem Klemmblock nur die gleiche Phase haben, da der Abstand der Leiterbahnen zu gering ist. Bei 400V (zwischen zwei Phasen) müssen das mindestens 4mm sein.
 +
 +
Achtung, auch heute sind noch vereinzelt alte Module im Handel erhältlich.
  
 
=Bekannte Probleme=
 
=Bekannte Probleme=
 +
Bei ordnungsgemässem Einbau (Beschriftung lesbar, Netzanschluß unten) zählen die Relais von rechts nach links. Relais 1 hat die rechten Anschlüsse, Relais 8 ist ganz links.
  
 
=Tipps und Tricks=
 
=Tipps und Tricks=
 +
[[Bild:R8H-Klemme.jpg|thumb|100px|Relaisklemme am R8H]]
 +
Im Gegensatz zu den normalen Klemmen, die bei LCN verwendet werden, lassen sich bei den Relaisklemmen die Kabel nicht einfach eindrücken. Hier muss man beim Auflegen einen kleinen Elektroschraubendreher in das Nachbarloch eindrücken und durch eine Hebelbewegung die Klemme entspannen.
  
[[Kategorie:Module]]
+
{{Vorlage:Navigationsleiste Ausgänge}}
 +
[[Kategorie:Produkte|R]]
 +
[[Kategorie:Ausgänge|R]]

Aktuelle Version vom 21. April 2011, 18:42 Uhr

Bezeichnung

R8H

8-fach Relaisblock für die Hutschiene

Beschreibung

Hutschienenmodul mit 8 Lastrelais mit jeweils potentialfreien Kontakten 250V/12A AC1, Schaltleistung 3000VA (Kurzzeitig 4000VA).

  • 8 Umschaltkontakte, individuell steuerbar. Jedes Relais mit Kontrolleuchte.
  • Zum Anschluss an den P-Anschluss von LCN-SH+/SHS oder LCN-HU.
  • Eigenversorgung: 230V, 3W. Schraublose Klemmen bis 2,5mm².
  • Mittenkontakte zum Durchschleifen auf jeweils zwei Klemmen.
  • Abmessungen: 114mm x 113mm x 66mm (b x l x h, Höhe ab Hutschiene = 61mm) 6,5TE

Eine Nutzung ohne Hutschienenmodul ist nicht möglich, die Betriebsparameter liegen im dazugehörigen Modul.

Mit dem R8H (alte Bezeichnung REL) können beliebige Verbraucher geschaltet (nicht gedimmt) werden.

Mit einer speziellen Parametrierung des Moduls können bis zu 4 Motoren (Rollladen, Jalousien, Markisen etc.) angesteuert werden. Hier ist eine besondere Verdrahtung der Kontakte notwendig, damit eine Umschaltzeit (Motor kurzzeitig aus bei einer Umschaltung von rauf/runter) gewährleistet ist.

Pro Relaisblock (zwei zusamenhängende Relais z.B. Relais 1 und Relais2) kann nur ein Motor angeschlossen werden.

Beim Anschluß von mehreren Motoren (an einer Schaltung) sollten externe Koppelrelais verwendet werden.

Zum direkten Anschluß von Motoren ist auch ein spezieller Relaisblock, das R4M2H, verfügbar.

Historie

Module, die bis 2006 gefertigt wurden, dürfen an einem Klemmblock nur die gleiche Phase haben, da der Abstand der Leiterbahnen zu gering ist. Bei 400V (zwischen zwei Phasen) müssen das mindestens 4mm sein.

Achtung, auch heute sind noch vereinzelt alte Module im Handel erhältlich.

Bekannte Probleme

Bei ordnungsgemässem Einbau (Beschriftung lesbar, Netzanschluß unten) zählen die Relais von rechts nach links. Relais 1 hat die rechten Anschlüsse, Relais 8 ist ganz links.

Tipps und Tricks

Relaisklemme am R8H

Im Gegensatz zu den normalen Klemmen, die bei LCN verwendet werden, lassen sich bei den Relaisklemmen die Kabel nicht einfach eindrücken. Hier muss man beim Auflegen einen kleinen Elektroschraubendreher in das Nachbarloch eindrücken und durch eine Hebelbewegung die Klemme entspannen.

Vorlage:Navigationsleiste Ausgänge