=Bezeichnung=
 
=Bezeichnung=
Schalt- u. Dimmodul (Hutschiene) mit 10V/DSI-Steuerausgängen
+
[[bild:HU-3.jpg|thumb|100px|LCN-HU]]
 +
Schalt- und Dimmodul für die Hutschiene mit [[0-10V|10V]]/[[DSI-Protokoll|DSI]]/[[DALI-Protokoll|DALI]]-Steuerausgang / Steuerausgängen
  
 
=Beschreibung=
 
=Beschreibung=
Zusätzlich zum [[SH]] besitzt das HU eine 10V-Steuerung, zum Dimmen von Leuchten über 0-10 Volt. Die beiden Schaltausgänge sind je 500VA auch für grössere Beleuchtungsaufgaben geeignet.
+
Zusätzlich zum [[SH]] besitzt das HU zwei gesteuerte Elektronikausgänge, über welche je nach Konfiguration 0-10V Gleichspannung, DSI oder DALI (HU ab Serie 10) abgerufen werden kann. Es werden beide 10V Schnittstellen [[0-10V|0-10V]] und [[1-10V]] unterstützt.
  
[[Kategorie:Module]]
+
Die beiden Schaltausgänge sind je 500VA auch für grössere Beleuchtungsaufgaben geeignet. Zusätzlich besitzt das HU einen dritten virtuellen Ausgang mit vollwertiger Logik. Er kann für die [[DSI-Protokoll|DSI]]/[[DALI-Protokoll|DALI]] Steuerung verwendet werden.
 +
 
 +
[[Bild:HU-1.jpg]]
 +
 
 +
Beim HU gibt es austauschbare Schmelzsicherungen und die [[FI1|Entstörfilter]] können einzel ab- und zugeschaltet werden.
 +
 
 +
[[Bild:HU-2.jpg]]
 +
 
 +
=Historie=
 +
 
 +
=Bekannte Probleme=
 +
Bei Verwendung von [[DALI-Protokoll|DALI]] werden immer die Gruppensignale für die Gruppen 1-3 übermittelt. Werden [[EVG]]s einer dieser Gruppen zugeordnet, kann man die Leuchte nicht weiteren Gruppen zuordnen. Auch andere Signale werden immer wieder vom Gruppensignal überschrieben.
 +
 
 +
(Stand Februar 2008) DALI-EVG vom Hersteller Tridonic können zu Problemen führen. Tridonic-EVG werden von vielen Leuchtenherstellern verbaut. Es empfiehlt sich eine Nachfrage vor dem Kauf und (wenn möglich) der Wechsel zu einem anderen EVG-Hersteller. Als LCN-Alternative lässt sich ggf. ein modifiziertes HU-Modul (nur als Sonderbestellung mit eingeschränkter Funktion/Programmierung über die Hotline erhältlich) einsetzen.
 +
 
 +
Nach Aussage der Hotline sollte man zum reinen Schalten der Ausgänge die  Einstellung '''Schalter 15%''' verwenden. Bei manchen Modulserien könnte es in der Stellung Schalter 1% zu Problemen kommen.
 +
 
 +
=Tipps und Tricks=
 +
Die [[0-10V|10V]]/[[DSI-Protokoll|DSI]]/[[DALI-Protokoll|DALI]] Signale entsprechen den Signalen der 3 Ausgänge. Stellt man das Modul als Doppeldimmer/Schalter 1% ein, so kann man über den Lastausgang die Stromversorgung der Leuchten schalten und die Lichthelligkeit an den Steuerausgängen abgreifen.
 +
 
 +
Es besteht nicht unbedingt die Notwendigkeit DALI [[EVG]]s vom Netz zu trennen. Da man auch normale DALI-Signale übertragen kann, und nicht unbedingt die Gruppensignale nehmen muss, hat man 2 vollwertige Lastkreise (500VA) zur Verfügung und kann gleichzeitg mehrere DALI Leuchten ansprechen, solange sie nicht den Gruppen 1-3 zugeordnet sind.
 +
 
 +
 
 +
----
 +
 
 +
{{Vorlage:Navigationsleiste Busmodule}}
 +
 +
[[Kategorie:Produkte]]
 +
[[Kategorie:Busmodule]]

Aktuelle Version vom 3. Februar 2011, 01:31 Uhr

Bezeichnung

LCN-HU

Schalt- und Dimmodul für die Hutschiene mit 10V/DSI/DALI-Steuerausgang / Steuerausgängen

Beschreibung

Zusätzlich zum SH besitzt das HU zwei gesteuerte Elektronikausgänge, über welche je nach Konfiguration 0-10V Gleichspannung, DSI oder DALI (HU ab Serie 10) abgerufen werden kann. Es werden beide 10V Schnittstellen 0-10V und 1-10V unterstützt.

Die beiden Schaltausgänge sind je 500VA auch für grössere Beleuchtungsaufgaben geeignet. Zusätzlich besitzt das HU einen dritten virtuellen Ausgang mit vollwertiger Logik. Er kann für die DSI/DALI Steuerung verwendet werden.

HU-1.jpg

Beim HU gibt es austauschbare Schmelzsicherungen und die Entstörfilter können einzel ab- und zugeschaltet werden.

HU-2.jpg

Historie

Bekannte Probleme

Bei Verwendung von DALI werden immer die Gruppensignale für die Gruppen 1-3 übermittelt. Werden EVGs einer dieser Gruppen zugeordnet, kann man die Leuchte nicht weiteren Gruppen zuordnen. Auch andere Signale werden immer wieder vom Gruppensignal überschrieben.

(Stand Februar 2008) DALI-EVG vom Hersteller Tridonic können zu Problemen führen. Tridonic-EVG werden von vielen Leuchtenherstellern verbaut. Es empfiehlt sich eine Nachfrage vor dem Kauf und (wenn möglich) der Wechsel zu einem anderen EVG-Hersteller. Als LCN-Alternative lässt sich ggf. ein modifiziertes HU-Modul (nur als Sonderbestellung mit eingeschränkter Funktion/Programmierung über die Hotline erhältlich) einsetzen.

Nach Aussage der Hotline sollte man zum reinen Schalten der Ausgänge die Einstellung Schalter 15% verwenden. Bei manchen Modulserien könnte es in der Stellung Schalter 1% zu Problemen kommen.

Tipps und Tricks

Die 10V/DSI/DALI Signale entsprechen den Signalen der 3 Ausgänge. Stellt man das Modul als Doppeldimmer/Schalter 1% ein, so kann man über den Lastausgang die Stromversorgung der Leuchten schalten und die Lichthelligkeit an den Steuerausgängen abgreifen.

Es besteht nicht unbedingt die Notwendigkeit DALI EVGs vom Netz zu trennen. Da man auch normale DALI-Signale übertragen kann, und nicht unbedingt die Gruppensignale nehmen muss, hat man 2 vollwertige Lastkreise (500VA) zur Verfügung und kann gleichzeitg mehrere DALI Leuchten ansprechen, solange sie nicht den Gruppen 1-3 zugeordnet sind.