Musterlösung Dimmer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BusWiki
K (Kategorie) |
|||
(11 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | ==Anforderung== |
+ | Obwohl Dimmen eigentlich eine ganz klare Aufgabe ist, nämlich eine Lampe langsam dunkler oder heller zu stellen, gibt es verschiedene Anforderungen und Möglichkeiten der Bedienung. | ||
+ | Man kann den Dimmer mit einer oder zwei Tasten bedienen, wünscht sich eine maximale oder minimale Helligkeit, und benötigt eventuell unterschiedliche Überblendzeiten. Hier gibt es verschiedene Lösungsansätze. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Lösung== | ||
Die Programmierung ist “einfach”: | Die Programmierung ist “einfach”: | ||
+ | ===Ein-Taster-Dimmer.=== | ||
Taste A1 -> Segment 0, Modul 10 | Taste A1 -> Segment 0, Modul 10 | ||
Zeile 8: | Zeile 14: | ||
Los: Rampe Ausg1 stop | Los: Rampe Ausg1 stop | ||
− | + | ==Implementierung== | |
− | |||
− | |||
− | |||
Beim Kurz-Drücken wird der Ausgang „Ein oder Aus“ (= UM) geschaltet, je nach vorheriger Funktion. | Beim Kurz-Drücken wird der Ausgang „Ein oder Aus“ (= UM) geschaltet, je nach vorheriger Funktion. | ||
Das Modul merkt sich immer die letzte „Bewegung“. Wurde ein oder heller geschaltet, wird aus bzw. dunkler gesteuert; wurde zuletzt aus oder dunkler gesteuert, wird es jetzt heller. | Das Modul merkt sich immer die letzte „Bewegung“. Wurde ein oder heller geschaltet, wird aus bzw. dunkler gesteuert; wurde zuletzt aus oder dunkler gesteuert, wird es jetzt heller. | ||
Zeile 34: | Zeile 37: | ||
Schnell: 0.3 Sekunden, Mittel: 0.5 Sekunden, Langsam: 0.8 Sekunden | Schnell: 0.3 Sekunden, Mittel: 0.5 Sekunden, Langsam: 0.8 Sekunden | ||
− | + | ==Bewertung== | |
− | + | ===Varianten und Alternativen=== | |
− | + | ====Zwei-Tasten-Dimmer==== | |
+ | Es ist natürlich auch ein Zwei-Tasten-Dimmer möglich ist. | ||
A1 schaltet ein bzw. heller, A2 schaltet aus bzw. dunkler. | A1 schaltet ein bzw. heller, A2 schaltet aus bzw. dunkler. | ||
Zeile 49: | Zeile 53: | ||
Los: Rampe Ausg1 stop | Los: Rampe Ausg1 stop | ||
− | [[Kategorie:Programmier- | + | ====Ein-Tasten-Dimmer mit Startwert==== |
+ | Es ist häufig wünschenswert, eine dimmbare Leuchte nur mit begrenzter Helligkeit (zB. 60%) zu starten. Dadurch spart man Stromkosten, erhält eine erhöhte Lebensdauer der Leuchtmittel und eine geringer Blendwirkung (bei Nacht). | ||
+ | Wenn man dann doch mehr oder volle Helligkeit braucht, kann man dies anschliessend leicht durch LANG-Drücken der Taste erreichen. | ||
+ | |||
+ | Taste A1 -> Segment 0, Modul 10 | ||
+ | Kurz: Sperre Ausg. teilweise ( 60%) 1-- für 2d | ||
+ | Lang: Sperre Ausg. teilweise (100%) 1-- für 0s | ||
+ | Taste A1' -> Segment 0, Modul 10 | ||
+ | Kurz: Ausg1:UM, Rampe: 1.00 Sek | ||
+ | Lang: Ausg1:UM, Rampe: 5.00 Sek | ||
+ | Los: Rampe Ausg1 stop | ||
+ | |||
+ | ====Ein-Tasten-Memory Dimmer==== | ||
+ | Die LCN Module ermögliche auch auf einfache Weise einen Memory Dimmer zu parametrieren. Hierbei wird beim Einschalten immer der letzte gepeicherte Wert angefahren, durch lang einen Lang Befehl kann man diese Wert ändern. | ||
+ | |||
+ | Taste A1 | ||
+ | (1) -> Segment 0, Modul 10 | ||
+ | Kurz: Ausg.1: Memory-Taster, Rampe: 3.00 Sek | ||
+ | Lang: Ausg.1: UMschalten, Rampe: 10.00 Sek | ||
+ | Los: Ausg.1: Rampe stop | ||
+ | |||
+ | Natürlich lässt sich der Memory Taster auch in der 2 Tasten Version einsetzen. | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Programmier-Beispiel|Dimmer]] |
Aktuelle Version vom 31. Januar 2007, 22:12 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Anforderung
Obwohl Dimmen eigentlich eine ganz klare Aufgabe ist, nämlich eine Lampe langsam dunkler oder heller zu stellen, gibt es verschiedene Anforderungen und Möglichkeiten der Bedienung.
Man kann den Dimmer mit einer oder zwei Tasten bedienen, wünscht sich eine maximale oder minimale Helligkeit, und benötigt eventuell unterschiedliche Überblendzeiten. Hier gibt es verschiedene Lösungsansätze.
Lösung
Die Programmierung ist “einfach”:
Ein-Taster-Dimmer.
Taste A1 -> Segment 0, Modul 10 Kurz: Ausg1:UM, Rampe: 1.00 Sek Lang: Ausg1:UM, Rampe: 5.00 Sek Los: Rampe Ausg1 stop
Implementierung
Beim Kurz-Drücken wird der Ausgang „Ein oder Aus“ (= UM) geschaltet, je nach vorheriger Funktion. Das Modul merkt sich immer die letzte „Bewegung“. Wurde ein oder heller geschaltet, wird aus bzw. dunkler gesteuert; wurde zuletzt aus oder dunkler gesteuert, wird es jetzt heller.
Die Rampe von 1 Sek. erzeugt einen glühlampenschonenden sichtbaren „Softstart“, der Wert ist variabel und kann auch Null sein.
Beim Lang-Drücken passiert genau dasselbe, aber mit einer größeren Rampe (hier 5 Sek.). Dadurch wird der Ausgang langsamer heller bzw. dunkler. Hier dauert ein Dimmvorgang von 0 auf 100% 5 Sekunden.
Beim Los-Kommando wird dieser Vorgang gestoppt, der eingestellte Lichtwert bleibt erhalten.
Der Wert der Rampe ist individuell anzupassen. Es gibt Leute, die „mögen“ 10 Sekunden auf den Taster drücken.
Gleiches gilt auch für die in den Eigenschaften des Moduls einstellbare Lang-Drück Erkennungszeit (hier „mittel“):
T-Anschluss: EIB Taster (Gira,Jung,Berker,Legrand) Einfach-Bedienung Kontakte: Schließer Tastensperrung nicht möglich Lang-Drück Erkennungszeit: mittel
Die Zeit, nach der ein Tastendruck nicht mehr als „kurz“, sondern als „lang“ gewertet wird, kann in drei Stufen eingestellt werden:
Schnell: 0.3 Sekunden, Mittel: 0.5 Sekunden, Langsam: 0.8 Sekunden
Bewertung
Varianten und Alternativen
Zwei-Tasten-Dimmer
Es ist natürlich auch ein Zwei-Tasten-Dimmer möglich ist.
A1 schaltet ein bzw. heller, A2 schaltet aus bzw. dunkler.
Taste A1 -> Segment 0, Modul 10 "Bad Tür" Kurz: Ausg1:EIN, Rampe: 1.00 Sek Lang: Ausg1:EIN, Rampe: 5.00 Sek Los: Rampe Ausg1 stop Taste A2 -> Segment 0, Modul 10 "Bad Tür" Kurz: Ausg1:AUS, Rampe: 1.00 Sek Lang: Ausg1:AUS, Rampe: 5.00 Sek Los: Rampe Ausg1 stop
Ein-Tasten-Dimmer mit Startwert
Es ist häufig wünschenswert, eine dimmbare Leuchte nur mit begrenzter Helligkeit (zB. 60%) zu starten. Dadurch spart man Stromkosten, erhält eine erhöhte Lebensdauer der Leuchtmittel und eine geringer Blendwirkung (bei Nacht). Wenn man dann doch mehr oder volle Helligkeit braucht, kann man dies anschliessend leicht durch LANG-Drücken der Taste erreichen.
Taste A1 -> Segment 0, Modul 10 Kurz: Sperre Ausg. teilweise ( 60%) 1-- für 2d Lang: Sperre Ausg. teilweise (100%) 1-- für 0s Taste A1' -> Segment 0, Modul 10 Kurz: Ausg1:UM, Rampe: 1.00 Sek Lang: Ausg1:UM, Rampe: 5.00 Sek Los: Rampe Ausg1 stop
Ein-Tasten-Memory Dimmer
Die LCN Module ermögliche auch auf einfache Weise einen Memory Dimmer zu parametrieren. Hierbei wird beim Einschalten immer der letzte gepeicherte Wert angefahren, durch lang einen Lang Befehl kann man diese Wert ändern.
Taste A1 (1) -> Segment 0, Modul 10 Kurz: Ausg.1: Memory-Taster, Rampe: 3.00 Sek Lang: Ausg.1: UMschalten, Rampe: 10.00 Sek Los: Ausg.1: Rampe stop
Natürlich lässt sich der Memory Taster auch in der 2 Tasten Version einsetzen.