Bezeichnung

TS

TemperaturSensor für den Außenbereich. Für den Innenbereich gibt es das Modul TS.

Beschreibung

Kleiner Sensoreinsatz mit 2 m langem Anschlusskabel. Es wird ein IV mitgeliefert, über den der Sensor am I-Port angeschlossen wird. Die Anschlussleitung kann 4-adrig bis zu 100m verlängert werden. Der Sensor wird automatisch erkannt und legt den Temperaturwert in der ersten Reglervariable ab. Die Auflösung beträgt 0,1°C.

Das Element hat eine wesentlich größerer Masse als das TS und reagiert dadurch träger. Es sollte ein Einbauort ohne Einfluss durch Zugluft oder Abwärme von anderen Geräten gewählt werden.

Umrechnung der LCN-Werte in Temperaturen: 0° Celsius entsprechen dem LCN Wert 1000. Pro Grad wird 10 dazugezählt bzw. abgezogen.

Temperatur LCN - Wert
23,5°C 1235
21,0°C 1210
0,0°C 1000
-2,0°C 980

Seit September 2008 kann man in der LCN-PRO die Anzeige direkt auf °C einstellen und sich damit das Umrechnen ersparen.

Historie

  • Bei Modulen vor Seriennummer 0A05.. erscheint der Messwert in der TVariablen.
  • Bei Seriennummern vor 090119 (bis Jan/99) zur Parametrierung bitte den I-Port des -Moduls mit “IR-Fernbedienungsempfang” definieren

Bekannte Probleme

Den genauen Temperaturwert kann man nicht direkt mit LCN Modulen auswerten. Vielmehr benutzt man die Schwellwerte um auf bestimmte Temperaturen zu reagieren oder wertet das Ergebnis über die Reglervariablen aus.